Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: МВ110-8АС. На входах "левый потенциал"?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию МВ110-8АС. На входах "левый потенциал"?

    Беру прибор МВ110-8АС, подключаю в сеть 220В. Настраиваю через конфигуратор на измерение входного сигнала 0-10 вольт. Всё, к прибору ничего не подключаю.
    Беру тестер, подключаю к клеммам прибора - на них примерно 7-8 вольт.
    Это нормально? Т.к. прибор так вроде функционирует...

  2. #2

    По умолчанию

    Это нормальная работа прибора.
    Последний раз редактировалось Евгений Дударев; 25.03.2014 в 10:13.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Да вроде тестер и осциллограф показали одно и то же - 7-8 вольт.
    Странно, вообще прибора три. Два из них побывали в авариях, поэтому потенциалу на аналоговых входах я почти не удивился. Но есть и третий, который просто новый. На нем было аналогично, а это уже насторожило. В принципе, если подать на вход сигнал, то прибор показывает величину этого напряжения правильно.
    МВ110-8АС подключены к РРГ-3 (регулятор расхода газов), которые периодически выходят из строя, и этот выход из строя связывают с обнаруженным потенциалом на аналоговом входе (в отсутсвтии подключений) МВ110-8АС...
    Всё не однозначно, может и мой новый прибор на самом деле не новый...

    Вообще может этот потенциал связан с тем, что прибор как-то определяет наличие/отсутвтие подключенного датчика на входе?

  4. #4

    По умолчанию

    А что конкретно в регуляторе расхода газов выходит из строя ? Переведи тестер в режим измерения постоянного тока, подключи к клеммам прибора МВ110-8АС и замерь ток.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.03.2014 в 10:49.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    что выходит в РРГ я не знаю, знаю только что регулятор перестает регулировать
    ток около 20 мкА.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение
    что выходит в РРГ я не знаю, знаю только что регулятор перестает регулировать
    ток около 20 мкА.
    Это мизерный ток. Не в этом причина выхода из строя РРГ. Чтобы проверить это, подключите РРГ к МВ110-8АС через диод Шотки, чтобы отвязаться от левого потенциала.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Да, ток мизерный. Всё-таки вопрос вот в чем: 7-8 вольт на аналоговом входе это нормально или нет?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Думается что лучше начать со схемы подключения

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Валенок, так именно что ничего не подключено.
    Хм, а Евгений199992 уже пишет, что это нормальная работа прибора, а раньше советовал обращаться в сервисную службу. Что же произошло?

  10. #10

    По умолчанию

    Евгений ошибся и поправил свой пост.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110-8АС. На входах "левый потенциал"?
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 12:44
  2. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 19:48
  3. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 19:48
  4. перемычки на входах плк-63
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 18:49
  5. О дискретных входах ПЛК 150
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 11:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •