Страница 181 из 507 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191231281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 5065

Тема: ПР200

  1. #1801

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Проблему со слетанием энергонезависимых переменных на данный момент исправили в релизах 1.8.9х
    Обновите встроенное ПО ПР200.
    PS
    Проверьте цепи питания реле: сброс энергонезависимых переменных происходит при дребезге питающего напряжения, или при перегруженном БП 24в в момент подачи напряжения (если ПР200-24хххх)
    У меня питание 220.

  2. #1802

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Да не секрет, все есть в инете.
    Один ДТА-4-20-50, другой ТП03С-50А/(4-20)-00
    пока общаюсь на счет покупки физ лицом. Первый точно можно, второй пока не знаю.
    Не нашел цену на ТП03С-50А/(4-20)-00 , а МЭ110-224.1М не рассматривался?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #1803

    По умолчанию

    Когда уже в Овен Лоджик сделают нормальный условный оператор с выражением.... В кодесис решается двумя строчками кода по IF...

  4. #1804

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий_Власенко Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Закупили ПР200-24.2.1.0 для организации счетчика продукции и последующей передачи данных через RS-485 на скаду для ведения учета (за смену, сутки...). Подключили реле ПР200 через преобразователь АС-4 (RS-485-USB).
    Скада является мастером, ПР-200 - слейвом. В скаде видим дискретные входа (адреса регистров 0x1000 – 0x1007) и даже часы реального времени (адреса регистров 0x0400 – 0x0408), но вот сетевые переменные (адреса регистров 0x0200 – 0x023F) не вижу. Почему я не вижу сетевые переменные?
    Добрый день! А самой программе OL они заданы, дело в том, что те адреса что вы видите они присутствуют по умолчанию, а сетевые переменные формируются в программе пользователя, Вам необходимо их создать в программе, для проверки можно повесить на них константу, и тогда они будут читаться по интерфейсу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #1805

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Когда уже в Овен Лоджик сделают нормальный условный оператор с выражением.... В кодесис решается двумя строчками кода по IF...
    Какой именно оператор Вам нужен, в OL они все в виде блоков.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #1806

    По умолчанию

    Ревака Юрий! В скаде сформировал чтение сетевой переменной по регистру 512 (естественно кинул в нее данные в OL) при том, что в скаде я вижу как меняются вход и часы реального времени...

  7. #1807

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий_Власенко Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий! В скаде сформировал чтение сетевой переменной по регистру 512 (естественно кинул в нее данные в OL) при том, что в скаде я вижу как меняются вход и часы реального времени...
    Если можно пришлите проект, так будет быстрее.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #1808

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как можно организовать сигнализацию обрыва датчика 4-20 -> 0-10Бар? Если меньше нуля, выдавать аварию?
    Как это возможно сделать? Сравнить со значением меньше 0?

  9. #1809

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Как это возможно сделать? Сравнить со значением меньше 0?
    Да. При обрыве с такими настройками значение будет <0, это и будет признаком.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #1810

    По умолчанию

    Как сделать это меньше нуля в Овен Лоджик?

Страница 181 из 507 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191231281 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •