Показано с 1 по 10 из 5065

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Если уж нужен именно бесконтактный пускатель, то его и применяйте с своими защитами.
    Всё собрано, но автомат не успевает среагировать, если КЗ.
    А так как надо мерять ток по трём фазам через токовые трансформаторы,
    то и контроль начала КЗ через ПР оптимален.

    Вопрос про реализацию. Может такое уже обсуждалось

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Всё собрано, но автомат не успевает среагировать, если КЗ.
    А так как надо мерять ток по трём фазам через токовые трансформаторы,
    то и контроль начала КЗ через ПР оптимален.

    Вопрос про реализацию. Может такое уже обсуждалось
    Я имею ввиду электронный (бесконтактный)пускатель. ПР не вариант.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Я имею ввиду электронный (бесконтактный)пускатель. ПР не вариант.
    Всё собрано,
    Изделие меряет ток (схема собрана) и УЖЕ управляет моторами.

    Необходима защита от ВОЗМОЖНОГО КЗ в проводке (грячее подключение).

    Последний раз долговременный КЗ выпалило один канал измерения.
    Защита (автомат) не сработал вовремя, канал выпалился быстрее.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Ещё не совсем отпределились как ток мерять.
    Есть обычные токовые 400/5а, и как включить несколько вариантов.
    Один из них типа такой.
    Без выпрямителя, для избежания задержки, и отлавливания любой полуволны.
    Изображения Изображения

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Ещё не совсем отпределились как ток мерять.
    Есть обычные токовые 400/5а, и как включить несколько вариантов.
    Один из них типа такой.
    Без выпрямителя, для избежания задержки, и отлавливания любой полуволны.
    Могу подсказать как переменный ток измерить с помощью ПР, короче, такая приблуда нужна:

    ipt_5_300.jpg
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию ТТ - успеть отключить перегрузку

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Могу подсказать как переменный ток измерить с помощью ПР, короче, такая приблуда нужна:
    О да!, Это если проектировать с нуля.
    А девайс уже рабочий. Доработка защиты из того что есть под рукой.
    12 токовых трансформатора разного калибра стащили в кучу на 4 электродвигателя.
    Хорошо хоть каждой твари по паре всех по три шт одинаковых.
    Все на большой ток, так что можно не бояться что входные цепи вылетят.
    Точность будет не большая, из-за малых выходных напряжений с ТТ.
    Но 100мА шага вполне хватит.

    Сейчас буду включать и думать как этого уже скрестить с ежом.
    Кто тут уже мерял ток с возможностью быстрой реакции на КЗ.

    Думаю подать 1 полуволну, и глянув ток, подать побольше.
    За пару сек вывести мотор плавно на максимум.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Ещё не совсем отпределились как ток мерять.
    Есть обычные токовые 400/5а, и как включить несколько вариантов.
    Один из них типа такой.
    Без выпрямителя, для избежания задержки, и отлавливания любой полуволны.
    Ваша затея отключить с точностью до полуволны не реализуема на ПР, посмотрите в РЭ время реакции входа, выхода, время цикла добавить.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 02.12.2022 в 14:59.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Ваша затея отключить с точностью до полуволны не реализуема на ПР, посмотрите в РЭ время реакции входа, выхода, время цикла добавить.
    Вот с этого места поподробнее.
    Я понимаю, что прерываний нет.
    А время измерения ADC канала какое???

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Вот с этого места поподробнее.
    Я понимаю, что прерываний нет.
    А время измерения ADC канала какое???
    С телефона мне не оч.удобно посмотрите РЭ на ПР. Там время реакции для каждых типов вх.вых указано , аналоговый вх. довольно медлительный. Фазный di тоже. Не помню точно цифры.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •