Для начала определитесь - ..8А или ..8АС ?
Для начала определитесь - ..8А или ..8АС ?
уууф....точно..уже от безысходности другое руководство смотрю( я уже не знаю в чем тут может быть проблема.
задача привиальная..блин..никто помочь не может?(((
Делаете панель мастером и вешаете ее на отдельный интерфейс RS232.
В ПЛК создаете слэйв для панели. В слэйве создаете столько регистров (регистры по 2 байта) сколько нужно переменных.
В регистр слэйва помещаем переменную типа INT.
В программе если у вас переменные real, то умножаете значение на 100, если нужно 2 знака после запятой и преобразуете ее в тип INT. В панели просто указываем количество знаков после запятой.
Пример:
reg1:=REAL_TO_INT(var1*100);
reg1 - регистр слэйва в конфигурации ПЛК,
var1 - переменная типа REAL, которую надо передать в панель.
В панели при создании экрана в атрибутах регистра заполняете соответсвующие поля. Там где число регистров - пишите 1,
Дробные - 2, ну и остальные... Галку Float не ставить!!!
не помешает одинаковую скорость обмена поставить.
PS
Кстати, 8А может и сам это сделать.Пример:
reg1:=REAL_TO_INT(var1*100);
Последний раз редактировалось Валенок; 10.06.2014 в 21:51.
спасибо,разобрался)) осталось связь настроить..ох уж этот модем...ничего простого в овене нет(
Подскажите,посжалуйста. Вот этих строчек для регистрации в сети ПЛК и опроса его через лектус опс достаточно?
AT+CGATT=1
AT+CGDCONT=1,"IP","I***.Volga"
AT
Я подключился к модему через терминал,прописал эти строчки и после это запросил состояние
AT+CGDCONT?
+CGDCONT: 1,"IP","I***.VOLGA","0.0.0.0",0,0
+CGDCONT: 3,"IP","","0.0.0.0",0,0
Ip нету в ответе. IP симки мы прописываем в ПЛК-браузере,это я знаю. Но работать будет? Я не имею возможности проверить.Кстати перемычка при соединении Модема к ПЛК на разъеме х1 6-9 обязательна при соединении его по rs323?
Второй вопрос. Чтобы с ПК через лектус опс опрашивать группу модемов,могу ли я использовать ПМ01(220в), подключив его через преобразователь USB-RS232 и вставив в него симку также со статическим IP. Если да, то как мне его связать с лектусом? Даже представления не имею. Есть ли какое руководство?
Приехал на объект рх и тх моргает, с компа не пингуется. Перезагрузил,связь пошла,пошла пинговка, пришли кое-какие данные в лектус. Закрыл шкаф,уехал,приезжаю данных нет. Пытаемся подцепиться к другому объекту, пинг идёт, а в лектусе пишет ошибка соединения. Я уже не знаю в чем может быть дело. Антенны есть. Были ли у кого преценденты подобные?
тут похоже монолог ((