Подключил МУ110-8И, связь по РS-485 есть, индикатор мигает, в конфигурации ПЛК видно, что в переменной ttr1 установлено 20 мА. но твердотельное реле не включилось. Что надо в настройках модуля поменять, подскажете?
Подключил МУ110-8И, связь по РS-485 есть, индикатор мигает, в конфигурации ПЛК видно, что в переменной ttr1 установлено 20 мА. но твердотельное реле не включилось. Что надо в настройках модуля поменять, подскажете?
Первый скриншот не смотрите,я не включил плк,извините. Вот нормальный снимок
А здесь у меня все правильно?
У меня получилось поймать кадр, где у меня проскакивает ошибка 81.Но на другом модуле и то не всегда
Почему? А как работать будет?
1. y_min = 0
2. y_max = 1000
3. на выходе пид - регулятора ставим блок "real_to_word"