Показано с 1 по 10 из 527

Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Если используете другой ПИД. С выходом от 0 до 1, то можно сделать инверсию, отнимая от 1 значение выхода ПИД. Через блок FSUB.
    А если используете БУСП, то поменять выхода на закрытие и открытие местами.
    С уважением.
    Спасибо. Свойства стандартного - тут все понятно. В теме был регулятор CoDeSys. Попробовал поставить его. Инверсия. Спасибо. А для ПЧ надо еще умножить на 10 000?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений См. Посмотреть сообщение
    . А для ПЧ надо еще умножить на 10 000?
    А зачем? Для управления аналоговым выходом ПР, нужен сигнал от 0 до 1 флоат.
    Откуда эти 10 000?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    А зачем? Для управления аналоговым выходом ПР, нужен сигнал от 0 до 1 флоат.
    Откуда эти 10 000?
    Управление по RS485.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений См. Посмотреть сообщение
    Управление по RS485.
    Если для Овен ПЧВ/Danfoss то в начале надо умножить на 16383 и затем разделить на 100 и полученное значение загонять в регистр частоты
    Бояринцев Иван Юрьевич

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений См. Посмотреть сообщение
    Управление по RS485.
    Для управление по RS можно скачать шаблон, и посмотреть пример, там уже все эти моменты учтены. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Юрий и все кто знает может подскажите. ПР200 управляет воздуходувкой через аналоговый выход 0-10в посредством чп. В реле штатный пид регулятор. Поддерживаем заданное значение температуры. Температуру держит отлично, нет недо и перерегулирования, но не нравится как объект постоянно замедляется и разгоняется. Настройки все перепробовал, как будто вообще не влияют. Автоподстройка вообще не пошла почему-то. Сейчас кп 125, ки 0, кд 0. Нужно что бы регулятор не менял часто мощность на граничные значения, а держал длительно промежуточные. Это не совершенность регулятора или не разобрался? Такое ощущение, что регулятор работает аналоговым выходом в режиме шим. Проблем нет если это к примеру нагрев, но тут большие нагрузки маховые массы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Сейчас кп 125, ки 0, кд 0. Нужно что бы регулятор не менял часто мощность на граничные значения, а держал длительно промежуточные.
    Что-то мне думается, что Кп надо снизить, 125 это очень много. Снизить до 1-5 гденибудь , время интегрирования тоже добавить, не ноль. Процесс насколько инерционный ?
    Бояринцев Иван Юрьевич

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •