Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: БП30Б-Д-24 и переменка на выходе (83В ~ 225В)

  1. #1

    Question БП30Б-Д-24 и переменка на выходе (83В ~ 225В)

    БП30Б-Д-24 Зав № 920121 2003г (написан от руки, выцвел и плохо читается), Зав.N06108031201006964 (напечатан на наклейке).

    Имеем следующую картину:
    К блоку питания подключена фаза и нейтраль, к выходу 24В подключаемся мультиметром и убеждаемся, что =24В есть на выходе, то есть блок питания работает.

    Далее меряем переменку между выходом =24В и заземлением (оно исправно) и видим ~83В в независимости как к блоку питания подключены нейтраль и фаза (на блоке питания нет специальных обозначений на какую клемму цеплять нейтраль, а на какую фазу, т.е. клеммы с надписью "Сеть ~90...265" должны быть равнозначны).

    Далее усложняем задачу отключаем нейтраль от блока питания и замеряем переменку между выходом =24В и заземлением и видим, что там ~225В!

    Болта заземления на блоке нет, хотя казалось бы что он должен быть!

    Как такой блок питания безопасно применять для питания большинства устройств микроэлектроники, незащищенных от таких высоких потенциалов?

  2. #2

    По умолчанию

    а вскрыть БП не пробовали и там поискать причину???

  3. #3

    По умолчанию

    а к выводам 24 в что нибудь подключенно

  4. #4

    По умолчанию

    а вскрыть БП не пробовали и там поискать причину???
    Нет, не пробовали для этого есть сервис от производителя, и думаю, без клеммы для заземления на блоке питания такая проблема не устраняется!

    а к выводам 24 в что нибудь подключенно
    Изначально было подключено. И вот когда то, что подключено повредилось из-за безобразия описанного в посте 1, был произведен поиск причин из-за чего такое могло случится. И выявлены симптомы из поста 1.
    Для чистоты эксперимента от выходов блока питания все было отключено и эксперимент повторен и были получены аналогичные результаты!
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 27.08.2014 в 01:17.

  5. #5

    По умолчанию

    без клеммы для заземления на блоке питания такая проблема не устраняется!
    а что именно то заземлять ??? 24В.

    БП30Б-Д-24 у меня к сожалению нет, есть БП60Б-Д-24 ,, сегодня вскрыл и посмотрел внутрь там гальваническую развязку делает импульсный трансформатор и первичку со вторичкой соединяет судя по маркеровке емкость С11, смею предположить что подобный фокус мог произойти из за его неисправности или у вас в сети присутствует высокочастотная помеха, возможно нарушена изоляция в трансформаторе или в оптроне.

  6. #6

    По умолчанию

    Хотелось бы услышать ответ официальных представителей компании Овен.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    И что, какие-то проблемы с оборудованием?
    Может стоит самостоятельно без дядиной подсказки вспомнить кое-что и подумать?
    Каково внутреннее сопротивление мультиметра? Возьмите в руки цэшку и успокойтесь
    Ток замыкания на землю замерить не пробовалось?
    Как-то не загоняюсь вопросами подобного рода. Техника работает - энергию познания лучше направить в более креативное русло!

    П.С. Провел тест на БП60Б-Д4-24. При отключении нейтрали со входа переменка между выходом и землёй порядка 170 Вольт. Есди взяться обеими руками за провода падает до 33 Вольт. Вобщем, нефиг грузиться - землить минус на выходе (как это делается всюду) и будет счастье.
    Последний раз редактировалось AVF; 29.08.2014 в 09:22.

  8. #8

    По умолчанию

    У импульсных блоков питания клемма заземления обязательно есть если источник имеет металлический кожух. Обычно средняя точка конденсаторного высокочастотного фильтра соединяется с металлическим кожухом (если он есть). В этом случае на кожухе относительно нуля сети присутствует напряжение ~110В (220/2). Металлический кожух может также оказаться под опасным для жизни напряжением в случае замыкания с высоковольтными цепями источника питания. Поэтому металлический кожух источника питания подлежит обязательному заземлению.
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.08.2014 в 17:26.

  9. #9

    По умолчанию

    Если бы не было испорчено оборудование, то и вопросов бы не возникло. Конечно, если этот блок питания использовать для лампочки, то ей ничего не будет, а вот для более чувствительного устройства все может закончиться печально.

  10. #10

    По умолчанию

    Для разнообразия проведите эксперименты из поста 1 с подобным блоком питания, у которого есть клемма заземления. И увидите, что пока он не заземлен у него есть на выходе переменка, а после заземления нет.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Codesys2.3 на выходе был ШИМ сигнал
    от Yerabdi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 14:49
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 11:45
  3. FB PID_FUNCTION на выходе -1.#QNAN
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 20:27
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •