Да уж! Фраза о смене полярности (стр.1) вкупе с утверждением об обычно применяемой катушке переменного тока (стр. 3) доставляет!
Кстати, клапана этого типа редко продаются с мембранами типа V – VITON, E – EPDM и P – PTFE. Чаще всего там N – NBR, которые работают только до +90 гр.Ц.Напряжение указано на шильдике клапана (как правило, 220 В, возможно исполнение DC (12 В, 24В) или AC (24 В, 110 В, 220 В).
Клапана этого типа работают только при давлениях от 0,5 бар, а вовсе не от нуля.
Далее, у этих клапанов есть одна беда - забиваются пилотные отверстия, и тогда, как и при низком давлении, золотник клацает, а мембрана не ходит.