Не применяются настройки с помощью PLC-Browser. В чем может быть проблема?
Не применяются настройки с помощью PLC-Browser. В чем может быть проблема?
если про ip - то нужно выкл/вкл
Делал так неоднократно. И питание отключал и Reset нажимал. Все равно ip не меняется.
опишите последовательно какие действия Вы проводите, сами по какому интерфейсу соединяетесь с плк
Пытаюсь установить IP контроллера ПЛК-150, используя разъем RS-232. Применяю спец. фирменный кабель, который был куплен вместе с контроллером.
1) Устанавливаю связь с контроллером через программу CodeSys
2) Выбираю PLC - Browser
3) Набираю команду PLCInfo и вижу какой IP установлен (стоит адрес по умолчанию заводской 10.0.6.10)
4) Набираю команду SetIP 10.0.6.13
5) Далее вижу сообщение о том, что устанавливается новый IP; теряется связь с контроллером
6) Нажимаю на кнопку "Сброс" на лицевой стороне ПЛК
7) через 20 сек подсоединяюсь к контроллеру
8) набираю опять PLCInfo и вижу, что IP не изменился.
может быть какой нибудь переключатель внутри контроллера не позволяет сохранять настройки?
Фигня с п.5
После смены ip - связь не теряется. Нужно самому отключится и отрезетится.
А проект какой-нить залили ?
Проект залили, работает нормально. Теперь желаю изменить IP и застрял на примитивном.
Набираю команду SetIP 10.0.6.13 и потом контроллер сразу сам уходит в перезагруз. На контроллере есть перемычка ХР2 и трехпиновый контакт Х1 под джампер. Может быть дело в них?