Здравствуйте, есть проблема, не знаем куда копать) В двух словах - собрана АСУТП на 110м и трех 160х ПЛК. Это хозяйство опрашивается сайтектом напрямую через эзернет. "Архитектура" такова, что каждый ПЛК, само собой, имеет свой ІР, это все включено в свич, как и ПК. В сайтекте настроены соотв. устройства В/В на каждый айпишник. Всё работает и опрашивается, но иногда сайтект пишет ошибку устройства и чтение по тому или иному ПЛК отваливается от секунды до десятка. Закономерности мы не выявили, никакой. Может кто сталкивался с таким, или организовывал подобное?
Кстати, если взять кодесис и подключиться к ПЛК по той же сетке - то отваливание от скады, практически гарантировано. не может оказаться так, что ПЛК слишком перегружен? Из интерфейсов к плк кроме эзернета подключены СПК по 232му и частотники по отдельному модбасу.
Ах да, забыл - из 110го по тому же эзернету вычитываются переменные 160ми, тоисть в 110м сделаны три экземпляра виртуальных эзернетовских модбаса для 160х и один большой для скады, итого 4))