Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У меня проблема повторяется, если использовать автообъявление.
    Видимо, баг CODESYS.

    Если сначала объявить экземпляр блока в области объявления, а потом вручную (а не через окно выбора) ввести его тип и имя экземпляра в элемент на холсте - то ошибки не возникает.
    Действительно. Без автообъявления блок вызывается корректно. Всю голову уже сломал откуда там исключение. Хотя даже добавлял POU для неявных проверок. Спасибо Вам большое!

  2. #4982

    По умолчанию

    Здравствуйте, как можно присвоить элементу структуры в массиве значение? Снимок1.JPG

  3. #4983

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, как можно присвоить элементу структуры в массиве значение? Снимок1.JPG
    Код:
    astw_mass1[1].ST_1.wVar1 := 999;

  4. #4984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Код:
    astw_mass1[1].ST_1.wVar1 := 999;
    Так тоже не получается Снимок1.JPG

  5. #4985

    По умолчанию

    Пардон:
    Код:
    astw_mass1[1].wVar1 := 999;

  6. #4986

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Пардон:
    Код:
    astw_mass1[1].wVar1 := 999;
    СПАСИБО!!!

  7. #4987
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    CodeSys3.5.14SP3

    есть 2 ПЛК210 в одно сети, на оба залиты проекты, при чем на каждый ПЛК еще навешано по несколько модулей Мх210 и с обоих ОРС-мастерскада считывает данные. Но не могу между ПЛК наладить обмен. Использую библиотеку OwenCommunication 3.5.11.6, там есть параметр Settings - выставил везде 10. IP и Маска везде одинаковые.
    Например, на одном ПЛК в разделе где подключены модули Мх210 создаю Modbus TCP устройство, с адресом интересующего ПЛК, прописываю тег (real) и в нем лежит число. При этом возле устройства горит зеленый индикатор(кружек) но периодически мигает обрыв шины (либо треугольник или восклицательный знак). а по итоге при чтении из ПЛК приходит 0.

    Что еще можно глянуть, куда копать?!

    РЗ
    читаю через команду 3, читаю адрес 0х000с, длинной 2 слова, в читаемом контроллере адрес тега 12, нумерация начинается с 0.

    РЗ по пробовал по UDP подключить, тож не работает
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 16.01.2023 в 21:52.

  8. #4988
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    извиняюсь опечатка - IP разные, маски одинаковые

  9. #4989
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    CodeSys3.5.14SP3

    есть 2 ПЛК210 в одно сети, на оба залиты проекты, при чем на каждый ПЛК еще навешано по несколько модулей Мх210 и с обоих ОРС-мастерскада считывает данные. Но не могу между ПЛК наладить обмен. Использую библиотеку OwenCommunication 3.5.11.6, там есть параметр Settings - выставил везде 10. IP и Маска везде одинаковые.
    Например, на одном ПЛК в разделе где подключены модули Мх210 создаю Modbus TCP устройство, с адресом интересующего ПЛК, прописываю тег (real) и в нем лежит число. При этом возле устройства горит зеленый индикатор(кружек) но периодически мигает обрыв шины (либо треугольник или восклицательный знак). а по итоге при чтении из ПЛК приходит 0.

    Что еще можно глянуть, куда копать?!

    РЗ
    читаю через команду 3, читаю адрес 0х000с, длинной 2 слова, в читаемом контроллере адрес тега 12, нумерация начинается с 0.

    РЗ по пробовал по UDP подключить, тож не работает
    Добрый день.
    Обеспечьте подключение по AeroAdmin к ПК, с которого есть доступ к обоим ПЛК.
    Пришлите мне в личку или на почту ваш контактный телефон и ID/PIN для AeroAdmin.

  10. #4990

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, есть ли возможность в ST перебрать поля структуры в цикле? Ну вот нужно мне, допустим, сравнить каждый элемент (поле) структуры сравнить с неким значением, к ним только по именам можно обращаться, или как-то по индексу?

Страница 499 из 713 ПерваяПервая ... 399449489497498499500501509549599 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •