Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Подключение плк 160 к пк

  1. #11

    По умолчанию

    Нет, не пингуется (сегодня попробовал). И через RS тоже не коннектится...

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Насчет RS,USB ничего не скажу, только ethernet.

    Плк у вас на объекте, значит вы както туда программу залили.
    Через что?
    Ваш ip и ip плк в одной подсети? в зоне масок? коннектитесь напрямую патчкордом? с другого пк пробовали?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Насчет RS,USB ничего не скажу, только ethernet.

    Плк у вас на объекте, значит вы както туда программу залили.
    Программу заливал не я - объект в наследство достался.
    Через что?
    Заливали через RS - я созванивался, спрашивал.
    Ваш ip и ip плк в одной подсети? в зоне масок?
    Так-же спросил про изменение настроек IP, сказали, что настройки остались заводские.
    коннектитесь напрямую патчкордом?
    Да, напрямую.
    с другого пк пробовали?
    Нет, ноут один, но с него, как я уже говорил, к тестовому сотому - без проблемм...
    Просто не знаю даже в каком направлении думать :_(...

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Думать в направлении...
    Предположительно вы в разных подсетях.
    1) Конечно если сделать заводской сброс, то ip в теории должен прописаться заводской 10.0.6.10.
    2) Другой вариант взять сканер, меняя подсети на ноутбуке сканировать адреса. Тут подводный камень, не все сканеры определяют ip т.к. пинг большой, надо ставить таймаут ответа побольше (3000).
    Еще посмотреть на порт ethernet идет ли вообще какой нибудь link. (чтонибудь должно моргать).
    4) Возможно поможет wireshark и arp пакеты (в теории, сильно не обдумывал этот вариант).

    лично я делал с помощью варианта № 2.

    Если ничего не получается, то мучить USB смотрить в диспетчере устройств как определяется и писать на тех поддержку (на нее мало надежды, если честно, 90% ответов напишите заводской номер и отошлите в сервис).
    Последний раз редактировалось Scream; 04.02.2015 в 23:15.

  5. #15

    По умолчанию

    Да уж... Малорадостный ответ... Но, в любом случае спасибо. А самое непонятное - почему и по RS не подцепился...

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    1) Конечно если сделать заводской сброс, то ip в теории должен прописаться заводской 10.0.6.10.
    Кстати, не нашёл как это делается... Не подскажете?

  7. #17
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Думать в направлении...
    Предположительно вы в разных подсетях.
    1) Конечно если сделать заводской сброс, то ip в теории должен прописаться заводской 10.0.6.10.
    Нет IP, маска и шлюз останутся те, которые были заданы или с помощью ПЛК-Браузера или при перепрошивки контроллера утилитой ОВЕН.
    Эти значения + MAC хранятся в файле "local_addres.dat", а этот файл не стирается при заводском сбросе.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #18
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doctor Посмотреть сообщение
    А самое непонятное - почему и по RS не подцепился...
    Кабель для программирования ПЛК (КС-1) должен быть вставлен в порт Debug до включения питания контроллера.
    Последний раз редактировалось petera; 05.02.2015 в 05:18.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #19

    По умолчанию

    Ок, спасибо, буду пробовать...

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Кабель для программирования ПЛК (КС-1) должен быть вставлен в порт Debug до включения питания контроллера.
    Спасибо, помогло.
    Да и вообще - всем спасибо, что отлликнулись.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Подключение к ПК
    от Alor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 21:12
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  3. Подбор и подключение энкодеров и датчиковк ПЛК 160
    от albert3030 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 19:58
  4. Опрос переменных ПЛК 160 сохранение данных на ПК
    от Vasiliy Jabil в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 11:13
  5. Подключение тахогенератора к плк 160
    от stumex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 09:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •