Добрый день. В прошивке 2.10 есть возможность конфигуратором поставить выполнение программы на паузу. А вот как реализовать данную функцию по сети через Modbus?
Добрый день. В прошивке 2.10 есть возможность конфигуратором поставить выполнение программы на паузу. А вот как реализовать данную функцию по сети через Modbus?
К сожалению, данный параметр по сети не доступен.
Точнее недоступен по modbus.
По протоколу ОВЕН доступен:
Название параметра: «Режим паузы».
Параметр: «PAUS».
Тип параметра: целый, 2 байта.
Принимаемые значения:
• 0 – «Выкл.»;
• 1 – «Режим 1»;
• 2 – «Режим 2».
Комментарий:
Перевод прибора в режим паузы при автоматическом регулировании.
«Режим 1» – в момент перехода в режим паузы уставке приравнивается значение мгновенной уставки.
«Режим 2» – в момент перехода в режим паузы уставке приравнивается значение последней измеренной температуры.
Отсчет времени технологического процесса в режиме паузы прекращается. После возврата в режим автоматического регулирования, прибор продолжает регулировать по заложенной программе технолога.
Последний раз редактировалось G.Mark; 16.04.2015 в 17:11.
Мне тоже нужно сделать шаг-паузу на 10-20 сек. и далее продолжить выполнение программы. Как решить такую задачу?