А где можно про переменные посмотреть, пример как это реализовано?
Заказывать собираются Insat MasterOPC Universal Modbus Server, только почему то simple scada в настройках не видет этот опк
А где можно про переменные посмотреть, пример как это реализовано?
Заказывать собираются Insat MasterOPC Universal Modbus Server, только почему то simple scada в настройках не видет этот опк
Последний раз редактировалось black-hol; 28.04.2015 в 19:04.
Скачайте МастерСкада, разверните, посмотрите примеры, почитайте их раздел на здешнем форуме, там кстати техподдержка оперативно отвечает на вопросы. еще смотрите всякие примеры на Кодесис. И не стоит раньше времени ничего заказывать, начните чс бесплатных продуктов, если их не хватит, купите лицензию. Если честно, мне кажется, что вы напрастно на начальном этапе делаете акценты на Скада, не разобравшись с контроллером, той обработкой сигналов, которая в нем будет проводиться, и объемом данных, который будет передаваться на внешний уровень. Из тех картинок, которые были, я например вообще не увидел необходимости в контроллере. Но если посмотреть на задачу более детально, то работа для контроллера обязательно найдется (например контроль аппаратуры защиты двигателей, возможно контроль токов двигателей, если это необходимо, соответственно, формирование аварий, возможно, некий алгоритм согласованного пуска и остановки конвейеров и т.д. и т.п.) Поэтому я бы рискнул посоветовать начать решение задачи "снизу" а не "сверху".
Каким образом вы собираетесь пробросить Ethernet на 300 метров по кабелю?
В прямом.
Я конечно понимаю, что стандартов и видов реализаций Ethernet множество великое, но Вы сами то пробовали по меди в полудуплексе передать данные на 300м? Для распространенной витой пары, cat5, я не использую линии более 120м, на хорошем кабеле, можно выдерживать линк до 200 метров, но о дуплексе сразу же можно забыть.
Или не все нюансы схемы раскрыты?
по стандарту длина линии для UTP - 90 м. Длина канала 100м.
Ну будет работать на 120 +-, но больше врядли.
300 м - 2 конвертера в оптику решат все проблемы.
black-hol соедините два коммутатора оптикой (если коммутаторы еще не выбраны напрямую), если выбраны то через конвертеры.
мультимода вам хватит