Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Плк 110-60 + scada

  1. #11

    По умолчанию

    А где можно про переменные посмотреть, пример как это реализовано?

    Заказывать собираются Insat MasterOPC Universal Modbus Server, только почему то simple scada в настройках не видет этот опк
    Последний раз редактировалось black-hol; 28.04.2015 в 19:04.

  2. #12

    По умолчанию

    Скачайте МастерСкада, разверните, посмотрите примеры, почитайте их раздел на здешнем форуме, там кстати техподдержка оперативно отвечает на вопросы. еще смотрите всякие примеры на Кодесис. И не стоит раньше времени ничего заказывать, начните чс бесплатных продуктов, если их не хватит, купите лицензию. Если честно, мне кажется, что вы напрастно на начальном этапе делаете акценты на Скада, не разобравшись с контроллером, той обработкой сигналов, которая в нем будет проводиться, и объемом данных, который будет передаваться на внешний уровень. Из тех картинок, которые были, я например вообще не увидел необходимости в контроллере. Но если посмотреть на задачу более детально, то работа для контроллера обязательно найдется (например контроль аппаратуры защиты двигателей, возможно контроль токов двигателей, если это необходимо, соответственно, формирование аварий, возможно, некий алгоритм согласованного пуска и остановки конвейеров и т.д. и т.п.) Поэтому я бы рискнул посоветовать начать решение задачи "снизу" а не "сверху".

  3. #13

    По умолчанию

    Каким образом вы собираетесь пробросить Ethernet на 300 метров по кабелю?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexusankov Посмотреть сообщение
    Каким образом вы собираетесь пробросить Ethernet на 300 метров по кабелю?
    Смысле, каким образом?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от black-hol Посмотреть сообщение
    Смысле, каким образом?
    В прямом.
    Я конечно понимаю, что стандартов и видов реализаций Ethernet множество великое, но Вы сами то пробовали по меди в полудуплексе передать данные на 300м? Для распространенной витой пары, cat5, я не использую линии более 120м, на хорошем кабеле, можно выдерживать линк до 200 метров, но о дуплексе сразу же можно забыть.
    Или не все нюансы схемы раскрыты?

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    по стандарту длина линии для UTP - 90 м. Длина канала 100м.
    Ну будет работать на 120 +-, но больше врядли.

    300 м - 2 конвертера в оптику решат все проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexusankov Посмотреть сообщение
    В прямом.
    Я конечно понимаю, что стандартов и видов реализаций Ethernet множество великое, но Вы сами то пробовали по меди в полудуплексе передать данные на 300м? Для распространенной витой пары, cat5, я не использую линии более 120м, на хорошем кабеле, можно выдерживать линк до 200 метров, но о дуплексе сразу же можно забыть.
    Или не все нюансы схемы раскрыты?
    Я поэтому и спрашивал в прошлых постах про работоспособность. Где то 100-200 метров там, от одного здания в другое. Как вариант по WiFi может


    Как тогда эту схему более получше сделать?

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    black-hol соедините два коммутатора оптикой (если коммутаторы еще не выбраны напрямую), если выбраны то через конвертеры.
    мультимода вам хватит

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК 110-60
    от neo_u в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 11:04
  2. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН
    от Rudi в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 12:42
  3. Проблема с ПЛК 110-60
    от kattiona в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 13:14
  4. мву8 и плк 110.60
    от fil_love_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 14:03
  5. плк 110-60 и мва8
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •