включил в настройках галочку, которую Вы рекомендовали. Теперь стал управлять первым выходом. А как поуправлять сразу двумя? Послать число 10001000 ? Не работает ..
включил в настройках галочку, которую Вы рекомендовали. Теперь стал управлять первым выходом. А как поуправлять сразу двумя? Послать число 10001000 ? Не работает ..
Послать 65537000. (1000*65536 + 1000)
65537000 - оба вкл
65536000 - первый выкл, второй вкл
1000 - первый вкл, второй выкл.
Если галочку снять, то первый и второй поменяются местами.
ЗЫ. В hex проще
1000=03E8
следовательно комбинации упрощаются
03E803E8
03E80000
000003E8
Последний раз редактировалось petera; 18.03.2016 в 14:16.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо, заработало