Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: МУ110-8Р(К) реализация ПИД регулятора через ШИМ модуля

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Кстати. Афтор не сказал главного - как и чем он пишет в модуль. Проект ПЛК(?) - где ?

  2. #12

    По умолчанию

    Проект на ПЛК. Проект дать не могу т.к. оборудование не переданное нам. Пока его налаживают.
    Просто там уже был косяк в программе в виде постоянной записи длительности ШИМ на что наладчикам было указанно и они это устранили.
    Последний раз редактировалось Pioner-KU; 23.04.2016 в 09:51.

  3. #13

    По умолчанию

    Уважаемый Pioner-KU, стало интересно и решил проверить вашу догадку. Действительно при смене скважности (т.е. если записать новое значение) таймер ШИМ перезапускается. Но если например в него периодически писать одно и тоже значение скважности то он не перезапускается, а перезапускается только если значение изменилось.

  4. #14

    По умолчанию

    Значит о ШИМ в данном модуле можно забыть.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:26
  2. МУ110-8К гальваническая развязка между каналами
    от Sulfur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:26
  3. Реализация регулятора уровня в барабане котла
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 14:59
  4. выходы плк110-60 и модуля МУ110-32
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 19:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •