  1. #21

    По умолчанию

    Если сочетание квавиш вы не блокировали, то должны работать
    Также можно сделать отдельную кнопку "Завершение сеанса" на которую дать права доступа только разработчику.
    Спасибо.

  2. #22

    По умолчанию

    Если сочетание квавиш вы не блокировали, то должны работать
    Также можно сделать отдельную кнопку "Завершение сеанса" на которую дать права доступа только разработчику.
    Спасибо.

  3. #23

    По умолчанию

    завершение сеанса настроено, но при смене пользователя на разработчика выхожу к дереву проекта в режиме исполнения. нажимая стоп происходит завершение работы с выключением ПК. сочетания клавиш не блокировал, честно даже не нашел где настраивается работа сочетания клавиш.

  4. #24

    По умолчанию

    Да, это происходит из-за того что скрипт выполняет выключение компьютера при остановке скады.
    Попробуйте такой скрипт:

    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using FB.FBAttributes;
    using System.Linq;
    using System.Windows.Forms;

    [FBRetain]
    public partial class ФБ : ScriptBase
    {
    string Name="";
    public override void Execute()
    {
    Name=HostFB.TreeItemHlp.Project.RTPermissions.Logg edUserPostName;
    }

    public override void Stop()
    {
    if Name!="Разработчик"
    System.Diagnostics.Process.Start("shutdown.exe", "-s -t 0");

    }
    }

    Опрос у скрипта нужно поставить периодическим (можно раз 10 секунд или даже медленее).
    Спасибо.

  5. #25

    По умолчанию

    Опробовал предложенный скрипт. С некоторыми исправлениями работает на останов режима исполнения разработчиком и оператором. Нам же требуется: разработчик останов режима исполнения
    оператор завершение работы скады и ПК

  6. #26

    По умолчанию

    Ну вообще если пропишите название должности "Разработчик", то будет только останов режима исполнения без выхода.
    Спасибо.

  7. #27

    По умолчанию

    Спасибо. Значит остается вариант пользователи ПК, через перезагрузку

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. надежность работы
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 16:10
  2. ДСП 3 принцип работы
    от MrNobody в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 07:27
  3. Останов работы ПЛК
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 09:19
  4. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:17
  5. скорость работы плк
    от Давидюк в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •