Сергей0308 я не о принципах и способах деления писал... ну слово "делить" немного в другом контексте применено....
Сергей0308 я не о принципах и способах деления писал... ну слово "делить" немного в другом контексте применено....
Не могу разобраться, помогите плз
Использую макрос для датчика сопротивления Pt 1000 и в нем надо задавать сопротивление провода.
Датчик трёхпроводной, длина провода порядка 10м
Сопротивление провода примерно 4 Ом
Но сданным показателем прибор ПР 200 выдаёт некорректную температуру
Поигрался со значениями сопротивления в программе и наиболее приближенные к реальности значениея ПР выдает при значении 10 Ом
Что не так?
китайский прибор измерения сопротивления
калибровка аналогового входа (не знаю по сопротивлению калибруется или нет)
Датчик температуры подключается по двум проводам, для компенсации должно учитываться полное сопротивление проводов, это получается петля, если датчик температуры закоротить!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Да, я подключаю по двум проводам. Не понял про петлю
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Измерял сопротивление провода двумя разными тестерами, китайскими правда, по схеме (рис 2) между 1 и 3 проводами, оба показывают плавающее значение в районе 4 Ома (2 метра). Сопротивление самого датчика ств стандартам при разных температурах http://www.zamer.ru/files/files/all_tr.pdf, значит он в норме.
Ошибки в макросе исключены?
Есть ли описание того, как юстировать датчики?
спасибо
Для Pt1000 ±4 Ом это примерно ±1°C, если из-за этого весь сыр-бор, не теряйте зря время!
И чтобы макросы проверить при наличии такой замечательной таблицы достаточно и симулятора:
Pt1000.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.02.2017 в 01:32.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Вроде тема подходящая, в процессе создания очереди для клапанов(была такая тема) получился любопытный макрос, даже не знаю как обозвать, короче и матрица памяти и стек целочисленный! Целочисленное значение можно писать в одну из 32 ячеек памяти(0-31), можно сдвигать(с реверсом), и читать из одной из ячеек по выбору, короче - не пойми что вышло! Сильно не ругайте!
Матрица памяти, реверсивный стек_2.PNG
Матрица памяти, реверсивный стек..PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.