Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
Действительно в ТРМ202 можно записывать только функцией 10hex, но хоть эта функция в Модбасе предполагает возможность записи нескольких регистров, в ТРМ возможно запись только одного регистра. Если попытаететесь записать за одну операцию 2 или более регистров - получите ошибку. Это касается не только ТРМ, но и некоторых других приборов ОВЕН.
У Вас есть пример кода для записи в ТРМ202? Я пробовал менять в классе Modbus код функции(WriteMultipleRegisters) с 16 на 10 и давать на запись массив с одним элементом, все равно ошибку выдает.