Добрый день!
Безымянный.JPG
Вот так можно считать данные с каково нибудь прибора
а если приборов несколько, как можно обратиться к прибору, если адрес прибора задан
пользователем панели, и может им быть изменён?
Добрый день!
Безымянный.JPG
Вот так можно считать данные с каково нибудь прибора
а если приборов несколько, как можно обратиться к прибору, если адрес прибора задан
пользователем панели, и может им быть изменён?
Используйте макросы.
Функция Read()
Захват-1.png
Адрес ПЛК можно сделать переменным, привязать к любому регистру панели. Читать функция тоже должна в промежуточный регистр панели.
А на экране для дисплея вместо реального адреса в ПЛК, задавать промежуточный регистр.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
понял, спасибо,
Последний раз редактировалось Технос; 21.10.2016 в 13:55.