Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 49

Тема: ПЛК 160 проблемы с ethernet, retain, пропадает программа

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Что за логин?
    Какие условия?
    Подробнее можно?
    Если добавить в проекте ModBus TCP сервер через конфигурацию ПЛК (ModBus TCP Slave) и разорвать соединение в то время, когда ПЛК "общается" с КДС то после восстановления соединения подключиться повторно из среды программирования не удастся, хотя ПЛК будет пинговаться.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Если добавить в проекте ModBus TCP сервер через конфигурацию ПЛК (ModBus TCP Slave) и разорвать соединение в то время, когда ПЛК "общается" с КДС то после восстановления соединения подключиться повторно из среды программирования не удастся, хотя ПЛК будет пинговаться.
    Ага, но у меня не было никаких modbus TCP серверов, только имена и настройки диапазона аналоговых входов, проект голый был.

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    На более ранних версиях прошивок были и другие проблемы с коммуникацией ПЛК и КДС по Ethernet-порту, которые сейчас решены.
    Да я не спорю, читал исправления, много чего сделали.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Если добавить в проекте ModBus TCP сервер через конфигурацию ПЛК (ModBus TCP Slave) и разорвать соединение в то время, когда ПЛК "общается" с КДС то после восстановления соединения подключиться повторно из среды программирования не удастся, хотя ПЛК будет пинговаться.
    Итак, вновь и вновь я как идиот иду на объект чтобы остановить автоматику башни Рожновского для перезагрузки ПЛК за 30 000 рублей потому что не могу к нему подключиться...
    Решение этой проблемы есть?

    Вчера перепрошил этот ПЛК 160 на последнюю прошивку (), тут же на столе после перепрошивки:

    1) Подключаюсь, по запарке подключался старым проектом (не актуальным)
    2) Codesys показывает сообщение о том, что проекты разные (молодец), жду секунд 15-20 (вспоминаю что за проект)
    3) Нажимаю Отмена
    4) Появляется ошибка соединения
    5) Бинго... больше подключиться к ПЛК я НЕ МОГУ

    Что мне сделать, чтобы я мог ВСЕГДА, когда мне надо подключаться к СВОЕМУ ПЛК, а не тогда когда он захочет????


    ВОПРОС 2

    На этом же перепрошитом ПЛК захожу в PLC браузер и ввожу ?, получаю

    ?
    ? - show implemented commands
    pinf - get project info
    resetprg - Reset PLC program
    resetprgcold - Reset PLC program cold
    resetprgorg - Reset PLC program original
    reload - Reload boot project
    getprgprop - Program properties
    getprgstat - Program status
    filecopy - Copy files [from] [to]
    filerename - Rename files [old] [new]
    filedelete - Delete file [filename]
    filedir - display directory list
    setpwd - set login password
    delpwd - delete login password
    ðŸå
    ðŸå
    ðŸå ! ÿå ÿåÀ
    
    ðŸå


    ¨>
    0@-é
    0@-é
    GetTime - return current time and date
    SetTime Format[ SetTime HH:MM:SS]
    SetDate Format[ SetDate DD.MM.YYYY]
    SetIP Format[ SetIP XXX.XXX.XXX.XXX]
    SetGate Format[ SetGate XXX.XXX.XXX.XXX]
    SetMask Format[ SetMask XXX.XXX.XXX.XXX]
    PLCInfo Information about PLC
    UpdateCore Update PLC Core binary
    SetModemPort[ SetModemPort X]
    SetModemCfg[ SetModemCfg X]

    Вот вам PLCInfo
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160 Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 2.16.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 13:46:58 Nov 7 2016
    MAC 6A:77:00:82:22:15
    IP 192.168.5.88
    GATE 192.168.5.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited


    Вопрос 3
    Новый ПЛК110 М02
    Обладает проблемами из первого поста этой темы?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Евгений пишет "мы решили эту проблему в новых прошивках"
    Владислав пишет "проблема не в прошивке"
    На более ранних версиях прошивок были и другие проблемы с коммуникацией ПЛК и КДС по Ethernet-порту, которые сейчас решены.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Такс, ну пока фронт работ свой вижу, это обновить прошивки у всех ПЛК, работа это не маленькая, но проделать надо, так понимаю решатся проблема 1 и 2, хорошо.

    По поводу батареек, рекомендации будут ?
    По прошивке, я могу смело перепрошивать свои ВСЕ ПЛК 160 на 2.16.0 ?


    Передайте админу сайта тут скачивал прошивку http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/41147932
    выскочило маленькое окно с крякозябрами, ничего не понятно что там написано, и зачем я галочку поставил там не понятно.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    По поводу батареек, рекомендации будут ?
    Использовать биб-ку syslibfile. Организовать, так сказать, свой алгоритм сохранения ... по изменению значения и/или по времени.

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    По прошивке, я могу смело перепрошивать свои ВСЕ ПЛК 160 на 2.16.0 ?
    Перепрошивайте смело, хуже точно не будет

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Использовать биб-ку syslibfile. Организовать, так сказать, свой алгоритм сохранения ... по изменению значения и/или по времени.


    Перепрошивайте смело, хуже точно не будет
    Спасибо .

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Прошил ПЛК100 на эту версию прошивки, вывод ? такой же, с крякозябрами.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Прошил ПЛК100 на эту версию прошивки, вывод ? такой же, с крякозябрами.
    Кракозябры, как я понимаю, это доп. команды, которые не заявлены в стандартном наборе команд CoDeSys.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Кракозябры, как я понимаю, это доп. команды, которые не заявлены в стандартном наборе команд CoDeSys.
    Заявлены они или нет не знаю, я прошивку не делал, на старых версиях прошивки этой проблемы нет, насколько я понял часть не в той кодировке, меня лично не напрягает, но мнение есть.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 12:48
  2. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 00:34
  3. Проблемы с Retain ПЛК100-220.Р-L
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 11:09
  4. Проблемы с Login по ETHERNET (ПЛК-100 РМ)
    от иван50 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 08:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •