Спасибо за ответ. Тогда встречный вопрос. Стоит ли выполнять защиту котла и управления нагрузкой двухступенчатой горелки на одном ПР200? Какова надежность такого решения как думаете?
ASo, хорошо. При каких условиях? При условии того что блок управления котлом и безопасностью выполнен на одном устройстве ПР200. Котел работает в отопительный период. Факторы влияющие на работу блока - температура окружающей среды, напряжение питающей сети (учитывается возможность аварийных отключений электроэнергии на блок). Блок так же управляет режимами розжига и аварийной остановки котла, с последующей вентиляцией. Вот узкий ряд факторов которые могут влиять на работу блока и меня интересует его надежность при данных условия? Какова вероятность того что в течении отопительного периода не произойдет программного сбоя или ошибки?
Никакой гарантии. Это утверждение справедливо и для других устройств всех производителей в мире.
Андрей, а кто сказал о масштабно переделке автоматики. Правила сам прекрасно знаю и что без согласия завода изготовителя не имею права ничего выполнять. Но если был проект реконструкции котельной согласно которой было установлена двухступенчатая горелка с блоком БУК старого образца. Проходит время и блоки выходят из строя и требуют замены. Почему не выполнить тот же БУК на ПР200? По факту ничего нового не изобретаю а повторяю заводскую схему на ПР. Поправте меня если я не прав.
Регулярно занимаюсь заменой автоматики котлов, изготовленных в 60-80е годы прошлого века мощностью 4-50 МВт, но в Вашем утверждении для меня сплошные новости. Особенно понравилось про переход с автоматики 80-90х годов (сименс) на на автоматику 60-70х годов (механические командоаппараты). Кстати, переделки в автомобилях действительно запрещены. Обозначает ли это, что никто не занимается автотюнингом?
Подобные замены автоматики котлов выполняются не самостийно, а на основании утверждённого проекта. Утверждает не только Заказчик, но инспектор Ростехнадзора.
А уже по проекту можно применять то, что согласуете с проектировщиком.
Потом специализированная организация выполняет ПНР. Там уже договором подряда перераспределяются работы, выполняемые Заказчиком и Подрядчиком.
Итого,
1. применять ПР можно
2. все работы по замене выполняются только после получения кучи бумаг.
FPavel, спасибо за информацию. По поводу выполнения работ по замене автоматики я в курсе и знаю что все работы должны выполняться по утвержденному проекту и прошедшему экспертизу в соотвествующих инстанциях. Меня интересовал вопрос только возможности применения ПР200 для таких целей. Спасибо еще раз за ответ.