Показано с 1 по 10 из 41

Тема: Нестандартная вынужденная схема подключения МВ 110-2А

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    1. Не могли бы приложить описание на терморезистор Pt?
    2. Правильная схема подключения термометра сопротивления на картинке ниже: Вложение 34722

    1. Типы поддерживаемых сигналов термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000 http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...10_8a/33502416

    2. Стандартные схемы подключения есть в документации на модуль ввода http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...10_8a/25439694
    Вопрос темы по нестандартной схеме.
    Последний раз редактировалось jmp200854; 18.12.2017 в 16:23.

Похожие темы

  1. Схема подключения ОВЕН ПЛК110-24.30.К
    от Вольд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 13:23
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 09:21
  4. датчик ДТС схема подключения
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 09:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •