Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
возможно ли к модулю МВ210-101 подключить датчики 0-5В и 0-10В?
Возможно через делитель 5 к 1 или 10 к 1, так как вход 0-1 В. Смотри скрин 1 Вход 0_1 В.jpg
https://owen.ru/product/moduli_analo...210/connection
Например РД10, делитель 10 к 1 https://owen.ru/product/rd10
Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2022 в 19:09.
Добрый день,
Хочу подключить китайский датчик потока воды (fs300a) ко входу модуля МК210-311.
В описании модуля на сайте есть такая схема подключения:
2022-07-20_091159.png
В руководстве по модулю уже другая схема:
2022-07-20_091235.png
Где-то ошибка?
В наличии есть опторазвязка на EL817
из даташита EL817 такая схема подключения:
2022-07-20_091944.png
Схема подключения датчика потока из даташита такая:
2022-07-20_092341.png
Каким образом лучше всего подключить датчик?
Можно подключить и так и так, зависит как вам удобней, + на СОМ или - , вот соседняя тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36573
Главное, что СОМ работает на все дискретные входы сразу и остальные входы тоже будут с общим + или -.
ЗЫ: Оказывается правильным будет подключение с общим минусом.2022-07-20_091159.png
Схемотехника в 110 и 210 линейке отличается.
Последний раз редактировалось kondor3000; 20.07.2022 в 14:27.
Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 20.07.2022 в 15:36.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Добрый день!
Имею модуль МУ210-402.
При работе с ПЛК 110-MS4 через 30 секунд происходит сброс сброс параметров каналов на 0, и начинает мигать красный индикатор на лицевой панели. Также при подключении к порту Ethernet1 горит индикатор будто подключен в порт №2.
В чем может быть дело?
Как исправить?
Выходы переходят в безопасное состояние по истечении времени таймаута. Значит у вас циклически модуль не опрашивается. Если не нужна функция перевода в безопасное состояние следует записать 0 в параметр "максимальный сетевой таймаут".
Какой заводской номер модуля? Также убедитесь, что версия прошивки модуля актуальная.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Зав. № 87076190732307884
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen