Здравствуйте. Возникла проблема с retain-переменными. Есть два контроллера ПЛК110-30 (М02) и ПЛК110-60 (М02). Положение тумблеров на Работе у всех. Прошивка в обоих 0.3.73. В каждый заливаю простенькую программу и присваиваю произвольное значение переменной b:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
a: INT;
END_VAR

VAR RETAIN
b: INT;
END_VAR

a:=b;

После отключения питания в ПЛК110-60 (М02) переменная retain обнуляется, а в ПЛК110-30 (М02) нет. В чём может быть проблема?