Перепрошил ПЛК 150 и.м. в последнюю версию 2.05 и перестали работать блоки расширения. Не понятно почему!!!!!!! Таргет установил новый. Кнонибудь сталкивался с этим???
Перепрошил ПЛК 150 и.м. в последнюю версию 2.05 и перестали работать блоки расширения. Не понятно почему!!!!!!! Таргет установил новый. Кнонибудь сталкивался с этим???
Я знаю точно, невозможное возможно!
не подскажите что такое standart configuration??
Я знаю точно, невозможное возможно!
Короче посмотрите вот здесь. Я тоже сегодня менял и прошивки в том числе
задавал вопросы мне отвечали тут реально все заработало потом:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2874
Прошивка 2.05 явна сыровата!!!!! Вернул 2.03 все снова работает!!!
Я знаю точно, невозможное возможно!
Забавная 2.05 оказывается все работает только надо нажать на кнопочку стоп что-бы светодиод работа погас!!!!!!!!!!!
Я знаю точно, невозможное возможно!
Тут надо смотреть, какая программа.
Мастера и slave-вы имеют приоритет над основным циклом ПЛК и, конечно же, ни о каких 5 секундах запозданий речи быть не может. Однако:
1. А, случаем, вы не превысили размер лицензионной области? Тогда возможны глюки...
2. Панель повторяет запросы при сбое и как часто?
3. Самое главное - мастера и slave обязаны синхронизировать данные, к-е они принимают и передают по интерфейсам только в моменты между циклами ПЛК. Иначе возможна ситуация, когда данные в соответствующей ячкейке в области I/O неликвидны (например записана половина новых и осталась половина старых битов в многобайтовой переменной).
Поэтому, если обмен интенсивен, со стороны мастеров и slave-ов выстраивается очередь на обслуживание доступа к области I/O. Когда программа ПЛК занимает не более 70-80 % процессорного времени - все очередники обслуживаются в срок. Но если программа выполняется дольше цикла ПЛК - ресурсы исчерпаны и возможны подтормаживания.
В модуле статистики индицируется время цикла ПЛК, если оно в среднем за 5-10 циклов (выбросив выпадения) становится >1.1 цикла ПЛК - это признак слишком большой и неоптимизированной программы. Надо соптимизировать её, разбить на меньшие куски или увеличить цикл ПЛК (больше 15 мс не рекомендую, отладка станет медленно работать).
Благодарю за поддержку.
Из указанных вами пунктов не выполнен был третий. Оптимизировал программу при помощи полезного оператора Jamp. Протоко обмена замечательно работает без сбоев.
Я знаю точно, невозможное возможно!