Можете не обращаться, никакая прошивка не помогает.
Можете не обращаться, никакая прошивка не помогает.
Собственный печальный опыт. Отправлял вам приборы на перепрошивку дважды. Как глючили, так и глючат. Да и проблема там, скорее всего, аппаратная, а не программная.
А самим перепрошить невозможно ? Просто большая трата времени и сил - поехать снять - отправить - поехать поставить.
Хорошо - попробуем.
Какие результаты тестирование вместо RTU - ASCII?
У нас ТРМ212 так же ведет себя. А заказчик хочет видеть текущие значения с прибора в SCADA. Пришлось пока отключить от шины ТРМ.
ТРМ202, куплен в 2022 г, проблема та же.
Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
Добрый день.
1. ModBus RTU, скорость 19200.
2. Пробовал откидывать, связь с другими приборами восстанавливается. Наводок нет. Сама линия RS485 всего около 5 метров.
3. Перейти на другой режим нет возможности, так как все приборы работают на этом протоколе.
4. Так же есть проблема при записи значений в ячейку уставки. При частой записи и чтении в ячейке, по какой-то причине, читается значение умноженное на 10, т.е., например, вместо 540 - 5400. Это из-за чего?