На счет "разделение" не обращайте внимания, это просто мне писали сделать выбор 200 или 206 из-за того, что в 200-м не все команды поддержаны.
На счет "разделение" не обращайте внимания, это просто мне писали сделать выбор 200 или 206 из-за того, что в 200-м не все команды поддержаны.
Что делать?
трепать техподдержку, почему у них так или эдак...
Техподдержка, помогите, пожалуйста
Если у Вас нет физического ПЛК, то не правильно использовать Wklogic для и диспетчеризации и для учета, так делать нельзя. Решением может быть следующее:
использование виртуального контроллера типа non-target, с загрузкой в эмулятор (C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\EnLogicPLC). IP должен быть 127.0.0.1 порт для опроса 30292/30291. В настройке протокола "Меркурий" нужно указать транзитный порт обычно это 4001 - 4010, тайм-аут 25000. в Энергоанализе указывать прямое соединение и IP 127.0.0.1 и порт 4001-4010(смотря какой назначили). Когда нужно реализовать диспетчеризацию/управление и энергоучет, правильнее и намного удобней использовать ПЛК, опрос будет происходить в фоновом режиме, по заданному алгоритму, вы же будете забирать профили и "текущие параметры" с внешнего источника памяти ПЛК (SD/USB), за 10 секунд весь архив(и профили мощности за месяц и оперативные параметры так же за месяц). С вашей системой построения, получается "прямое соединение" до счетчика и скорость соответствующая, одна получасовка - 1 секунда.