Вложение 52612
Итоги – провел выходные за изучением всевозможных фильтров, написал несколько экзотических, сложных по реализации, объему блоков и времени исполнения (приводить нет смысла, только если в качестве примера перевода сишного кода на FBD). И пришел к выводу что ВСЕ это в системах отопления не нужно. Чисто мое мнение.
Вложение 52613
далее
зеленый - измеренная
желтая - апериодический
синий - среднее арифметическое
красный - среднее взвешенное
голубой - медианный
Вложение 52614
для примера апериодический фильтр с коэффициентом 0,001
Вложение 52615[/QUOTE]
а апериодический фильтр как выглядит?
https://owen.ru/forum/attachment.php...0&d=1608529458
в 24 сообщении
Спасибо! Там в описании асинхронный фильтр, а на графике апериодический...
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post399347
Вот, как вариант
То что у меня получилосьIMG_20230125_142259_849.jpg и сама программа 8_ЦТП-1,2 с смс пме.owle
А какие нужны пояснения?
Как макрос работает, так это все досконально описано на первой странице этой темы.
А как его использовать, ну входы ВКЛ и PWR, думаю, и так все понятно, да и видно по картинке, что с этим проблем нет.
Max импульс - если использовать для КЗР, то обычно равен времени полного открытия клапана, допустим, 30 секунд. Или 60, или 90.
Min импульс - нужен для того, чтобы избежать дергания туда-сюда, или дребезга реле. Обычно 3-5% от max импульса.