Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru, чтобы получилось более предметное общение.
Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru, чтобы получилось более предметное общение.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Имеется связка ТРМ101(термосопротивление)+МСД-200+MasterScada. Приобрёл СМИ-2м, чтобы прослушивать линию и выдергивать адрес регистра для дублирования показаний ТРМ101, всё настроил, СМИ-2м выводит показания (t) на пару секунд и сменяется ErrL и так циклически.
Архив WinRAR.rar
Последний раз редактировалось pro0308; Сегодня в 21:47.