Всем доброго времени суток. Возник вопрос: я новичок, создал программу, загрузил ее на спк 110. не могу понять как подключить спк к модулям ввода\вывода(МВА8,МВУ8) и получать и отправлять сигналы. Заранее благодарен.
Всем доброго времени суток. Возник вопрос: я новичок, создал программу, загрузил ее на спк 110. не могу понять как подключить спк к модулям ввода\вывода(МВА8,МВУ8) и получать и отправлять сигналы. Заранее благодарен.
Добрый день.
См. п. 4.9 - вам надо сделать по аналогии, глядя на РЭ ваших модулей:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.0.pdf
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 24.05.2021 в 17:43.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?