Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 92

Тема: RS485 - двухпроводной или трех?

  1. #81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    Вот именно, что "чудес не бывает", но в сети нет частотников, а касательно других Slave-ов, то это я уже делал, прежде, чем обращаться за помощью в техподдержку Овен.
    Более-менее стабильная связь была только после отключения любых 5 шт. Овен ПВТ100 (из 6 шт.), вне зависимости от того, в каком месте линии они расположены.
    Адреса на ПВТ точно разные?

  2. #82

    По умолчанию

    Вспомнил ещё один вариант, можно поиграться с временем опроса и таймаутом, в некоторых случаях реально помогает.

  3. #83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Адреса на ПВТ точно разные?
    естественно, что они разные, так как без Master-а (СПК107) связь с ПК через китайский "USB to RS485" преобразователь просто идеальная (ни одной ошибки не возникает)
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Это же не форум ясновидящих, в смысле, напишите какие у вас настройки(с адресами подчинённых устройств, опрашиваемыми регистрами), какой кабель применяете, у кабеля есть марка и т.д. и т.п.
    Ну вот каким боком тут что-то зависит от марки кабеля и тем более от настроек и адресов подчинённых устройств, если (как я уже указал)
    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    . . . сеть Modbus RTU . . . почему-то не желает работать (связь рушится) без свободно-висящего китайского "USB to RS485" преобразователя, подключённого к +5 в. и к этой сети RS485 . . .
    ?
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вспомнил ещё один вариант, можно поиграться с временем опроса и таймаутом, в некоторых случаях реально помогает.
    дело здесь, похоже, в схемотехнике драйвера интерфейса RS485 у Master-а (СПК107) и уровнях напряжений на линиях A+ и B- при приёме или передаче информации Modbus . . . только вот что конкретно изменяется с этими уровнями при подключении к RS485 китайского "USB to RS485" преобразователя не понятно
    Последний раз редактировалось duser; 08.09.2022 в 13:43.

  4. #84

    По умолчанию

    дело здесь, похоже, в схемотехнике драйвера интерфейса RS485 у Master-а (СПК107) и уровнях напряжений на линиях A+ и B- при приёме или передаче информации Modbus . . . только вот что конкретно изменяется с этими уровнями при подключении к RS485 китайского "USB to RS485" преобразователя не понятно
    Осциллографом линию "послушать", если есть такая возможность.

  5. #85

    По умолчанию

    Думаю вы уже в дебри полезли, связав затык со смещением китайского преобразователя, не выложив при этом ни одного скрина настройки ни свистка, ни панели, ни ПВТ.
    А у вас может тупо интервал опроса в свистке и в панели разный.
    Вот пример https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36586
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2022 в 17:56.

  6. #86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Думаю вы уже в дебри полезли, связав затык со смещением китайского преобразователя, не выложив при этом ни одного скрина настройки ни свистка, ни панели, ни ПВТ.
    А у вас может тупо интервал опроса в свистке и в панели разный.
    Вот пример https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36586
    в этом примере проблема решилась увеличением интервала опроса до 50 мс.

    Мне непонятно, как подключение свистка в режиме ожидания (без USB сигнала) к линиям A+ и B- может нормализовать связь ?
    Ведь ничего кроме уровней и фронтов сигналов при этом измениться не может, особенно с точки зрения интервалов опроса, адресов устройств и прочих настроек связи Modbus.
    Последний раз редактировалось duser; 09.09.2022 в 18:06.

  7. #87

    По умолчанию

    Скорость обмена какая ?

  8. #88
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    Сопротивление свистка добавилось.....

  9. #89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Осциллографом линию "послушать", если есть такая возможность.
    такой возможности нет

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Скорость обмена какая ?
    19200

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сопротивление свистка добавилось.....
    добавилось два резистора 2,2 кОм (R3 и R5) между B- и +5 в. , между A+ и 0 в. соответственно (см. схему), терминирующий резистор R7 (120 Ом) был выпаян заранее .
    Но как я указал, я уже пытался делать "поляризацию" или "растяжку линий" (устанавливать резисторы по такой-же схеме без свистка), но связь по Modbus при этом не восстанавливалась.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось duser; 09.09.2022 в 19:33.

  10. #90

    По умолчанию

    . . . "крикну, а в ответ - тишина" . . .

Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Свет из трех мест
    от zendo057 в разделе Разработки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 07:37
  2. Подключение трех однофазных ТТР.
    от arturlosev в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 01:41
  4. плк 150-220 питание от трех фаз
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:25