если бы можно было считать маску, то и проблем бы не было. об этом я и писал выше. если бы в лоджике так бы сделали при чтении функцией 02...
если бы можно было считать маску, то и проблем бы не было. об этом я и писал выше. если бы в лоджике так бы сделали при чтении функцией 02...
у китайской релюшки дискретные входа находятся в области памяти Read Input Status. Считывать эти регистры можно только функцией 02. Насколько я понял, адрес регистра может быть одинаковый, но при считывании разными функциями(02 и 03) это будут совершенно разные регистры. функция чтения определяет область памяти считывания.