Есть много оборудование которое показывает обрыв датчика в таких ситуациях, что приводит к некоректной работе ТП или его остановке.
Есть много оборудование которое показывает обрыв датчика в таких ситуациях, что приводит к некоректной работе ТП или его остановке.
Если Овен позиционирует датчик 4-20 мА, то хотелось бы его наблюдать. Или пишите 2,5 – 24 мА.
Samel не путайте простые датчики и настраиваемые. Простой может показывать и ниже и выше штатных 4-20мА.
Samel ну датчики с HART протоколом могут быть настраиваемые. Как правило все датчики простые и не обязаны вам выдавать строго 4 и строго 20, так как далее программой ПЛК производится контроль.
Как произвести контроль на модуле Wago 750-455?
Samel в каком цифровом диапазоне вам предоставляет данные модуль WAGO ? От -32 768 до 32 767 ???
Изучите документацию на ваш модуль, по WAGO не скажу, а по тем же Siemens была такая ситуация (кто работал поправят с цифрами), например -32400 это 4 мА а +32400 это 20 мА (еще раз, цифры не помню) все что ниже и выше это выход за пределы.
У Wago наверняка должны быть какие-то аналогичные настройки, по которым можно производить контроль.
Так все что <4 это обрым и нештатная ситуация), А Вы говорите 2.5-24 это нормально)