Тема: ОТСЕЧКА или ВЫЛЕТ выходного сигнала 4-20мА в ПД100(И) ?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Есть много оборудование которое показывает обрыв датчика в таких ситуациях, что приводит к некоректной работе ТП или его остановке.

  2. #2

    По умолчанию

    Если Овен позиционирует датчик 4-20 мА, то хотелось бы его наблюдать. Или пишите 2,5 – 24 мА.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    Samel не путайте простые датчики и настраиваемые. Простой может показывать и ниже и выше штатных 4-20мА.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Samel не путайте простые датчики и настраиваемые. Простой может показывать и ниже и выше штатных 4-20мА.
    Что значит простой и настраиваемый? Это где то указано в паспорте на изделие?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    Samel ну датчики с HART протоколом могут быть настраиваемые. Как правило все датчики простые и не обязаны вам выдавать строго 4 и строго 20, так как далее программой ПЛК производится контроль.

  6. #6

    По умолчанию

    Как произвести контроль на модуле Wago 750-455?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Как произвести контроль на модуле Wago 750-455?
    Как-то так:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2023-01-30_145149110.png 
Просмотров:	44 
Размер:	69.0 Кб 
ID:	65567

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    Samel в каком цифровом диапазоне вам предоставляет данные модуль WAGO ? От -32 768 до 32 767 ???

    Изучите документацию на ваш модуль, по WAGO не скажу, а по тем же Siemens была такая ситуация (кто работал поправят с цифрами), например -32400 это 4 мА а +32400 это 20 мА (еще раз, цифры не помню) все что ниже и выше это выход за пределы.
    У Wago наверняка должны быть какие-то аналогичные настройки, по которым можно производить контроль.

  9. #9

    По умолчанию

    Так все что <4 это обрым и нештатная ситуация), А Вы говорите 2.5-24 это нормально)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Так все что <4 это обрым и нештатная ситуация), А Вы говорите 2.5-24 это нормально)
    Датчик фиксирует нештатную ситуацию, но работать-то не перестаёт

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
    от maximov2009 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 11:01
  2. Дискретность выходного сигнала НПТ-1
    от Сергей Ржевский в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 21:17
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:50
  4. МУ110-8И нет выходного сигнала
    от PotokU в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 14:26
  5. pid инверсия выходного сигнала
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 21:50

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •