Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 96

Тема: МВ110

  1. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    При подключении датчика давления ПД100 к МВ110-224.8А как выбрать сопротивление нагрузочного резистора в токовой петле?
    В примере на сайте приводится 50 Ом при напряжении питания датчика 24 В.
    А если напряжение питания ПД100 будет 12 В? Какой номинал резистора ставить?
    50 Ом должен обязательно стоять параллельно входу МВ110-224.8А, в режиме измерения тока, при любом питании. https://owen.ru/product/moduli_analo...485/connection
    Добавочный резистор считается по закону Ома. Только он нафик не нужен, особенно при питании датчика 12 В.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.07.2023 в 17:29.

  2. #72

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!
    Еще вопрос если МВ110-224.8А будет питаться от 220 В AC, то при питании подключенных к нему датчиков от 12 В не должно быть ни каких тонкостей?

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ!
    Еще вопрос если МВ110-224.8А будет питаться от 220 В AC, то при питании подключенных к нему датчиков от 12 В не должно быть ни каких тонкостей?
    Никаких, только техника безопасности при подключении датчиков. Переменное 220 всё таки рядом на контактах.
    Если нет 24 В БП, поставьте 18-20 В БП от ноутбука например и питайте и блок и датчики, так безопаснее.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2023 в 14:04.

  4. #74

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите знающие, можно ли на МВ 110-224.1 ТД подключить параллельно два тензо датчика!?

  5. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eldarbl4 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите знающие, можно ли на МВ 110-224.1 ТД подключить параллельно два тензо датчика!?
    Схема подключения мост из 4 датчиков, куда вы подключите 2 датчика параллельно?
    Если вам нужно подключить 2 датчика, то ещё 2 датчика клеите на пластинку из того же материала и всё равно собираете мост. 1 Тензо мост.jpg
    Важно так же правильно расположить датчики и правильно соединить, в разных случаях это разное подключение.

    Есть ещё вариант собрать мост из 8 тензорезисторов по 2 в параллель, и тогда любые 2 параллельных, будут как вы хотите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.09.2023 в 11:14.

  6. #76

    По умолчанию

    Тензо датчики не в наличии только заказал! Есть модуль ввода на 4 тензо и модуль ввода на один тензо! Датчики будут одинакового исполнения и весоизмерения, интересно как будет себя вести сам модуль ввода на 1ТД с двумя датчиками в параллельном соединении!

  7. #77

    По умолчанию

    Задача такая, балка, с двумя точками где стоят весоизмерители, будет ли суммарное значение выдавать модуль ввода при разных нагрузках на каждый из краёв балок или среднее или вообще бред покажет, может кто-то сталкивался!?

  8. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eldarbl4 Посмотреть сообщение
    Задача такая, балка, с двумя точками где стоят весоизмерители, будет ли суммарное значение выдавать модуль ввода при разных нагрузках на каждый из краёв балок или среднее или вообще бред покажет, может кто-то сталкивался!?
    Вы даже не написали балка на растяжение работает или на изгиб, а ещё лучше чертёж ( рисунок)
    И прочитайте ещё раз моё первое сообщение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.09.2023 в 11:28.

  9. #79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы даже не написали балка на растяжение работает или на изгиб, а ещё лучше чертёж ( рисунок)
    И прочитайте ещё раз моё первое сообщение.
    Балка работает только на изгиб.

  10. #80
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eldarbl4 Посмотреть сообщение
    Тензо датчики не в наличии только заказал! Есть модуль ввода на 4 тензо и модуль ввода на один тензо! Датчики будут одинакового исполнения и весоизмерения, интересно как будет себя вести сам модуль ввода на 1ТД с двумя датчиками в параллельном соединении!
    Параллельное включение тензодатчиков - нормальный режим, но по-уму нужно выравнивать их чувствительности (делается парой резисторов, есть несколько способов).
    Показывать будет (должно) нормально, например платформенные весы с четерьмя датчиками впараллель по углам показывают одинаковый вес в любой точке платформы.
    Последний раз редактировалось VaBo; 23.09.2023 в 15:25.

Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00