Тема: Связь ТРМ1 по rs485 с ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Связь ТРМ1 по rs485 с ПЛК

    устанавливаю режим регулирования регистр 100F W44412,0..2 устанавливается
    пытаюсь записать уставку в регистр 100B W44108,.... показывает ошибку коммуникации
    что не так делаю ?
    оказывается не только записать, но даже прочитать уставку с адресом 100B не могу .....
    Последний раз редактировалось aha; 25.06.2023 в 16:28.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aha Посмотреть сообщение
    устанавливаю режим регулирования регистр 100F W44412,0..2 устанавливается
    пытаюсь записать уставку в регистр 100B W44108,.... показывает ошибку коммуникации
    что не так делаю ?
    оказывается не только записать, но даже прочитать уставку с адресом 100B не могу .....
    А что такое "W44412" ?

  3. #3

    По умолчанию

    4412 десятичный адрес 100F +1

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aha Посмотреть сообщение
    4412 десятичный адрес 100F +1
    Если имеете в виду шестнадцатеричное значение 100F то это в десятичной 4111

  5. #5

    По умолчанию

    просто описка считывал с регистра режима регулирования 100F 4112 удачно, а с регистров c форматом данных FLOAT32, в частности регистра уставки 100B 4108 не могу считать....подключаю к HMI поэтому такой формат
    $100 = ({LINK2}7@w44108).
    Последний раз редактировалось aha; 25.06.2023 в 19:19.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aha Посмотреть сообщение
    просто описка считывал с регистра режима регулирования 100F 4112 удачно, а с регистров c форматом данных FLOAT32, в частности регистра уставки 100B 4108 не могу считать....подключаю к HMI поэтому такой формат
    $100 = ({LINK2}7@w44108).
    Что означает строчка $100 = ({LINK2}7@w44108)?

  7. #7

    По умолчанию

    означает что по выбранному ком порту LINK2 с заданными параметрами с регистра уставки ТРМ с адресом 7 считывается и записыывается в HMI в ячейку экрана 100, примерно так
    такое прокатывает с форматом UINT16, в данном случае не получается ...
    Последний раз редактировалось aha; 25.06.2023 в 20:44.

  8. #8

    По умолчанию

    Т.е. считывается 1 регистр, а как сделать чтобы считывались сразу 2 регистра (FLOAT32 = 4 байта = 2 регистра)?
    Что означает @w4 если следующие 4108 = адрес регистра + 1?

  9. #9

    По умолчанию

    w40000 нулевой адрес , если адрес трм 0008 , я пишу 40009 и так далее, с адресацией с одним регистром все работает, как адресовать два , пока не знаю

  10. #10

    По умолчанию

    Какой HMI Вы используете?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 138 связь по RS485 на LOGOSCREEN
    от KIP_AMT в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.03.2022, 21:44
  2. ПЧВ стабильная связь по RS485
    от tolyan23 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 22:11
  3. ПЛК 160 связь по rs485
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 11:44
  4. связь ПЛК и МастерСкада по RS485
    от evgnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 13:10
  5. Связь ПЛК - ПК via RS485
    от shalex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •