Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: МКОН непонятки в руководстве.

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    tcp/ip устр-ва однозначно адресуются по IP-адресу+порт. Модбасовский ID тут как собаке 5-я нога нужен. Т.е. примерно так же, как и ID в овеновских модулях в/в 200-ой серии.
    Вы это 100-й серии ПЛК Овен скажите. без ID в запросе они вам даже не ответят. 100-й, 150-й, 154-й уж точно.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    предложите сове решение как обращаться к внутренним регистрам модбас МКОН-а, может к Вам прислушаются
    а не указывать адрес в запросе религия не позволяет?

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    И Вы упорно не опровергаете и не соглашаетесь, что это дичь что слейв в сети 485 не меняет свой идентификатор , тогда бы и к шлюзу претензий не было, но Вам покакой то причине это нельзя сказать
    Я чуть выше всё сказал, но Вам по какой-то причине не прочитать. Я не говорю, что это хорошо, я говорю, что с этим приходится иметь дело. И с чего Вы вообще взяли, что производитель устр-ва изначально предполагал, что оно в 485-ой сети работать будет, если у него на борту 232-ой и только?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вы это 100-й серии ПЛК Овен скажите. без ID в запросе они вам даже не ответят. 100-й, 150-й, 154-й уж точно.
    Можно подумать, что это хорошо. По-Вашему получается, что и 1-но соединение на tcp-порт есть исключительно хорошо и правильно. Всем пример.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    перечитайте гайд https://modbus.org/docs/Modbus_Messa...uide_V1_0b.pdf и выделите абзац где говорится про эту однозначность. Есть только то что сервер должен вернуть точно такой же ID
    Мимо кассы. Modbus TCP лежит на TCP, где любой сервис однозначно определяется связкой адрес+порт.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    imaex я полагаю, связку определяет примененный способ добавить Ethernet в контроллер. Потому что указание ID слейва иногда намекает на то, что работа с мозгами идет просто поверх TCP и только...
    в рамках стандарта, а остальное побоку...

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    а не указывать адрес в запросе религия не позволяет?
    формат посылки всем известен, без заполнения байта предназначенного для адреса, прием фрейма слейвом не произойдет как минимум будет не корректным и что в итоге посылать нули, так это будет широковещательная посылка
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #17
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    И с чего Вы вообще взяли, что производитель устр-ва изначально предполагал, что оно в 485-ой сети работать будет, если у него на борту 232-ой и только?
    какой 232, Вы первый упоминаете о нем в этой теме. https://owen.ru/product/mkon не забыли что мы тут говорим об этом приборе, если найдете что он работает с 232 интерфейсом я наверное по краснею от стыда
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Через маршрутизацию. Указать, что при обращении по ID (отличном от 1) через ethernet маршрутизировать на ID=1 в 485.
    PS: 1 - это ID шлюза в Modbus TCP. Зачем-то. Сделать с этим ничего нельзя, можно только мириться тем, кто выбирает это чудо. Хотя, по большому счёту, жить это не мешает.
    Спасибо, только руководство по нему написано непойми как, в общем так же как и реализовано.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    прикол производителя слейва, который имеет не изменяемый адрес
    Редко бывает как данность, что "сборщик (или пуско-наладчик) конечного оборудования" не позаботился о необходимости возможности смены параметров подключения, прикол не прикол роли не играет.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Что такое пусковой ток в Руководстве по эксплуатации ПЛК150 ???
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 07:45
  2. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  3. СИ30. Ошибка в руководстве?
    от Александр_Гранд в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 06:14
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:26
  5. Может ошибка в руководстве?
    от Nick_V1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 14:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •