    День добрый!
    Модуль аналогового выхода МУ210-502. Два вопроса:
    1. Какой максимальный ток нагрузки при использовании выхода в режиме 0-10в?
    2. Как увеличить нагрузочную способность ? Надо управлять пилотным регулятором давления. Вход управления 0-10в, но ток потребления до 1600 мА. Есть стандартные средства?
    Заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Модуль аналогового выхода МУ210-502. Два вопроса:
    1. Какой максимальный ток нагрузки при использовании выхода в режиме 0-10в?
    2. Как увеличить нагрузочную способность ? Надо управлять пилотным регулятором давления. Вход управления 0-10в, но ток потребления до 1600 мА. Есть стандартные средства?
    Заранее благодарен.
    Самый дешёвый способ поставить составной транзистор (или 2 транзистора), второй на ток 3-5-10 А ( какой есть), на радиаторе и БП. Управлять с выхода блока.
    Напряжение на выходе будет примерно 9,4 В при 10 на входе.
    Самый надёжный, поставить твердотельное реле с управлением 0-10 В и БП, но будет дороже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2023 в 19:23.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Самый дешёвый способ поставить составной транзистор (или 2 транзистора), второй на ток 3-5-10 А ( какой есть), на радиаторе и БП. Управлять с выхода блока.
    Напряжение на выходе будет примерно 9,4 В при 10 на входе.
    Не более 8,5..
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Самый надёжный, поставить твердотельное реле с управлением 0-10 В и БП, но будет дороже.
    Таких ТТР не существует.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Не более 8,5..
    Если сделать усилитель на транзисторе или операционнике, то можно и 10 сделать.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если сделать усилитель на транзисторе или операционнике, то можно и 10 сделать.
    Конечно можно. Но лучше не усилитель, а ШИМ.
    Вот, кстати, только что в голову пришло, поковыряться в ассортименте аудиоусилителей, они сейчас все (ну почти!) класса D.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,300

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Модуль аналогового выхода МУ210-502. Два вопроса:
    1. Какой максимальный ток нагрузки при использовании выхода в режиме 0-10в?
    2. Как увеличить нагрузочную способность ? Надо управлять пилотным регулятором давления. Вход управления 0-10в, но ток потребления до 1600 мА. Есть стандартные средства?
    Заранее благодарен.
    Наверно, если кто делает такие приборы, то и приборы для их управления производит?!
    А так, самое простое эмиттерный повторитель поставить с необходимым коэффициентом усиления тока, не менее 320.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Так собственно вопрос про стандартные решения. Без колхоза. Я три дня искал в инете. Цена , в разумных пределах, роли не играет. Твердотелок подходящих не нашел. Нашел нечто подобное для управления светодиодными лентами.
    Но это промышленное оборудование и решение должно быть соответствующим. Может кто сталкивался...
    Походу придется играться с эмиттерными повторителями...
    Последний раз редактировалось B.S.V; 01.10.2023 в 20:13.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Не хотите играться, посмотрите здесь, к примеру
    https://npkvip.ru/product/komponenty...a-gidravlikoy/
    или здесь
    https://pnevmex.ru/upload/uf/11d/11d...69e683b99f.pdf
    Последний раз редактировалось VaBo; 01.10.2023 в 20:17.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Точно. Поискать в системах управления гидравликой ! Во я протормозил ))
    Благодарю за наводку.

  10. #10

    По умолчанию

    https://npkvip.ru/product/komponenty...iliteli-su-a1/
    Электронные одноканальные усилители предназначены для преобразования слаботочных управляющих сигналов от органов управления: пульты, джойстики и педали (0…5 В, 0…10 В, 0…20 мА, 4…20 мА) в силовые ШИМ сигналы (0…3А) управления одним или двумя пропорциональными соленоидами.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Увеличение амплитуды аналогового сигнала с выхода ПЛК
    от 89502018905@ya.ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.12.2021, 05:07
  2. Использование аналогового выхода 0 10 в
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 16:44
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 12:49
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:29
  5. ФБ регулировки аналогового выхода
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 16:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •