Тема: Контроль температурного режима.

  1. #1

    По умолчанию Контроль температурного режима.

    Здраствуйте. Только начинаю разбираться с продукцией ОВЕН.
    Помогите, задача заключается в следующем:
    Необходимо контролировать температуру в холодильных камерах 10 шт. Датчики температуры 4-20мА(-40...+80 С) ДТС125М-50М.1,0.60.И
    При низкий пороге температуры (допустим -2 градуса) должно сработать аварийное реле (общее для всех датчиков) и разомкнуть реле присвоенное индивидуально, каждому датчику температуры. Простыми словами, если в какой либо из камер опустилась температура ниже установленной, срабатывает аварийное реле(звуковая сигнализация), второе реле размыкает цепь пускателя питания данной холодильной камеры.
    При высокой пороге температуры (допустим +8 градуса) должно сработать только аварийное реле (общее для всех датчиков).
    Проект будет делаться на ПР200 , и 2 модуля расширения ПРМ-3.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Георгий 68 Посмотреть сообщение
    Здраствуйте. Только начинаю разбираться с продукцией ОВЕН.
    Помогите, задача заключается в следующем:
    Необходимо контролировать температуру в холодильных камерах 10 шт. Датчики температуры 4-20мА(-40...+80 С) ДТС125М-50М.1,0.60.И
    При низкий пороге температуры (допустим -2 градуса) должно сработать аварийное реле (общее для всех датчиков) и разомкнуть реле присвоенное индивидуально, каждому датчику температуры. Простыми словами, если в какой либо из камер опустилась температура ниже установленной, срабатывает аварийное реле(звуковая сигнализация), второе реле размыкает цепь пускателя питания данной холодильной камеры.
    При высокой пороге температуры (допустим +8 градуса) должно сработать только аварийное реле (общее для всех датчиков).
    Проект будет делаться на ПР200 , и 2 модуля расширения ПРМ-3.
    Чем помочь то?
    Выбрать оборудование или программу для ПР написать?

  3. #3

    По умолчанию

    Помочь в написании программы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Георгий 68 Посмотреть сообщение
    Помочь в написании программы.
    Без проблем! Схема электрическая принципиальная уже есть?

  5. #5

    По умолчанию

    Пока только в голове, только определился с выбором оборудования, сейчас начну работу над эл. схемой.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Георгий 68 Посмотреть сообщение
    Пока только в голове, только определился с выбором оборудования, сейчас начну работу над эл. схемой.
    Как будет готово, отправьте все мне в ЛС. Или напишите в тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=14180.
    Кто-то да поможет.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Как будет готово, отправьте все мне в ЛС. Или напишите в тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=14180.
    Кто-то да поможет.
    Спасибо большое!!!!

  8. #8

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2013
    Адрес
    Клинцы
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    в Вашем случае, лучше использовать https://owen.ru/product/pr102 и один прм-3 -- программа та же а цена вопроса меньше, опять же есть возможность в будущем еще и расшириться на один прм-3 (то есть ещё четыре аналоговых входа (дискретные не считаются)

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,269

    По умолчанию

    Так если у него все датчики температуры с унифицированным токовым выходом 4-20мА зачем ему ПРМ-3, может хватит ПРМ-2, он кстати в полтора раза дешевле.
    Ещё можно(дешевле) взять 8 датчиков температуры без нормирующего преобразователя тока + модуль аналогового ввода МВ110-224.8А: https://owen.ru/product/moduli_analo...m_rs_485/price
    Нормирующий преобразователь стоит более 5000 руб., это же более 40000 руб. можно сэкономить!
    Если ПРМ-3(2 шт.) применяете, тогда датчики температуры(8 шт.) берите без нормирующих преобразователей, как уже писал это минус 40000 руб.

    Я бы предпочёл все датчики температуры без нормирующих преобразователей + два модуля аналогового ввода МВ110-224.8А + ПР200 пятой модификации, в смысле с 4 транзисторными выходами(вместо 2 аналоговых), всё!

    ПР200-24.5.2.0.PNG

    https://owen.ru/product/pr200/modifications

    С большими перспективами дальнейшего развития!

    Получается более 6000 руб. экономии на каждом датчике(канале измерения), при 10 каналах это более 60000 руб.

    ДТС125М.PNG

    https://owen.ru/product/dtshh5_termo.../modifications

    ДТС125Л.PNG

    https://owen.ru/product/dtshh5_termo.../modifications

    И, ещё, у вас помимо контроля будет и управление холодильными камерами, в смысле, компрессорами, мне кажется надо называть вещи своими именами, в смысле, если изначально заниматься искажениями и самообманом, может и результат получится весьма искажённый в смысле неприятный и плачевный, в смысле, не стоит этим заниматься(увлекаться), ни к чему хорошему это привести не может!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.10.2023 в 01:00.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2021, 08:23
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  3. Переключатель режима
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:33