Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 125

Тема: ПР205 Зависания и перезагрузки каждые сутки

  1. #101

    По умолчанию

    Ну вот хоть кто то тоже с аналогичной бедой попался
    Спасибо что заглянули и написали!
    У нас роутеры TP-LINK TL-WR844N с родной прошивкой подкидывают вышеописанные глюки с нарушением обмена через настроенные порты, приходится перезагружать
    А например стародревние TP-LINK TL-WR841 с OpenWRT прошивкой работают отлично без глюков
    Недавно попался Xiaomi Mi Router 4C он тоже очень дешевый но работает стабильно уже месяц
    У вас опрос как модбас устройство с восьмью регистрами с какими настройками не расскажите?

  2. #102

    По умолчанию

    Господа разработчики обратите внимание что у человека с облаком глюк произошел с выносом прошивки у ПР205

  3. #103

    По умолчанию

    Вы там на февраль анонс делали что будет обновление прошивки для ПР205 так вот хотелось эти глюки бы отловить все таки как то

  4. #104

    По умолчанию

    Кто нибудь с облаком через интернет испытывал ПР205 отзовитесь

  5. #105
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2016
    Адрес
    Брест
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    У вас опрос как модбас устройство с восьмью регистрами с какими настройками не расскажите?
    Вы про облако какие настройки? На скрине
    OwCl.png

    А у OPC сервера было время опроса 3 сек, ожидание ответа 1000мс

  6. #106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BrEST Посмотреть сообщение
    наблюдалась похожая с ТС проблема. Версия OL 2.5.344.0 соответственно версия ПО ПР205 последняя.
    Объект работал месяц, заехал обновиться неделю назад и заодно поставил роутер для диспетчеризации и на всякий пожарный.
    Законфигурировал по-быстрому опрос облаком как автоопределяемый прибор
    Всякий пожарный наступил вечером того же дня.. Через 4 часа пропала связь с облаком и по TCP тоже к регистрам не смог достучаться. Связь с объектом была. Начал копаться дальше: ОL и конфигуратор определил, что проект ПУСТОЙ! Благо ничем критичным не управлял и о том, что что-то там слетело знаю только я.
    Удаленно успешно перекрошился, убрал опрос из облака как "автоопределяемый прибор", теперь опрашиваю прибор как "Универсальный Modbus" 8 регистров.
    5 день -полет нормальный
    Уважаемые господа разработчики
    Проверьте со своим облаком через интернет, как "автоопределяемый прибор", может удастся глюк выловить еще быстрее

  7. #107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Кто нибудь с облаком через интернет испытывал ПР205 отзовитесь
    Да. Две недели в бубен стучал, не смог. Правда у меня ПМ210 и ПР205. Постоянно выскакивает ошибка 255 и висит, соответственно далее данных нет. При включении всё работает, обмен идёт, иногда несколько минут, а иногда и восемь часов. Сделал кучу опытов и нашёл закономерность, не работает в связке именно ПР205 и ПМ210 нового образца. Если к ПР205 ставлю ПМ210 в старом корпусе - всё работает как надо. Беру ПМ210 (нового образца который с ПР205 не хочет) ставлю с любым другим ПР200 - всё работает без сбоев.

  8. #108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Да. Две недели в бубен стучал, не смог. Правда у меня ПМ210 и ПР205. Постоянно выскакивает ошибка 255 и висит, соответственно далее данных нет. При включении всё работает, обмен идёт, иногда несколько минут, а иногда и восемь часов. Сделал кучу опытов и нашёл закономерность, не работает в связке именно ПР205 и ПМ210 нового образца. Если к ПР205 ставлю ПМ210 в старом корпусе - всё работает как надо. Беру ПМ210 (нового образца который с ПР205 не хочет) ставлю с любым другим ПР200 - всё работает без сбоев.
    Так у ПР205 уже встроенный функционал работы с облаком, нет необходимости в использовании модуля ПМ210
    Попробуйте напрямую сконфигурировать работу с облаком из ПР205
    Отпишитесь потом если не сложно, как будет работать

  9. #109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Так у ПР205 уже встроенный функционал работы с облаком, нет необходимости в использовании модуля ПМ210
    Попробуйте напрямую сконфигурировать работу с облаком из ПР205
    Отпишитесь потом если не сложно, как будет работать
    А если у ТС не проводное подключение к сети интернет?

  10. #110

    По умолчанию

    GPRS модем

Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OPM запись данных только за последние сутки
    от andi_filon в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 11:01
  2. АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    от chusovoy в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:41
  3. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. си8 и тм6, зависания
    от Ярославкин в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 12:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •