Тема: ПЛК150+управление уставкой ТРМ133

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150+управление уставкой ТРМ133

    Необходимо управлять уставкой на ТРМ133 с ПЛК все получается, но до 15 градусов записываю 16 уставка 0.0, 17-0.1, 18-0.2, 19-0.3 и т.д.
    Длинна сетевого адреса сначало дыло везде 8 бит овен мастер почемуто
    обращался к 128 адресу вместо 16, потом поменял на 11 бит стал обращается как положено к 16 адр. но устанка также только до 15 градусов в чем может быть дело?

    P.S. причем одновременно считывая ее с прибора отображается нормальло 15,16,17 и дальше
    Последний раз редактировалось yra75; 26.06.2009 в 12:07.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    вот проект точнее не проект а попытка резистором задовать уставку дальше конечно это перейдет в проект.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip proekt.zip (33.4 Кб, Просмотров: 19)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yra75 Посмотреть сообщение
    вот проект точнее не проект а попытка резистором задовать уставку дальше конечно это перейдет в проект.
    Значения уставок необходимо пересчитывать в программе ПЛК (из-за специфического типа данных). ФБ такого пересчета приведены в примере здесь: http://owen.ru/forum/attachment.php?...3&d=1218439540

    Используйте их.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо буду пробовать