Показано с 1 по 10 из 10

Тема: программирование трм-138

  1. #1

    По умолчанию программирование трм-138

    Плиз! Может ли кто-нибудь прислать мне реальный листинг установок параметров PL0-PL5 для ввода в прибор? Датчик ТХК, Температура 50-350 градусов, связь с компом через АС-3?
    Заранее благодарен,.... abcxyz00@mail.ru

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте, борис
    вы хотите регулировать тем-ру или только измерять?
    если регулировать, то регулятор должен работать как нагреватель или как холодильник?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    здравствуйте уважаемая зоя! прибор должен регулировать температуру нагрева печи

  4. #4

    По умолчанию

    Заходите в уровень PL-3 и прописываете пример Pr 7
    Далее, уровень PL-2 :
    параметр C.SP задаете по каждому каналу- значение тем-ры, которое нужно поддерживать (уставку);
    параметр HYST- задаете значение гистерезиса
    параметр AL.t -задаете для всех каналов значение "1"
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    а остальные параметры?
    у меня не отражаются значения температуры на мониторе

  6. #6

    По умолчанию

    вы именно в такой последовательности делали (сначала Pl3 потом Pl2)?
    ко все входам подключены термопары ?
    на индикаторе ци1 у вас отображаются прочерки?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Извините за не удобство у меня на к ТРМ 138 подключено:
    1. датчик давления насосов *0...150кПа (4...20мА)
    2. датчик уровня клай 8000 на емкость 2 метра*(4...20мА) на датчике клай я выстовил предворительно 4 мА на данный момент емкость на половину заполнена какие параметры нужно вбивать*
    3. датчик температуры воды ДТС 035-50М диапазон от -50 до+180
    4. датчик интенсивности от 0 до 100%
    5. расходомер Взлет Профи 311И в сутки через него должно проходить 30 кубов (4...20 мА)*
    мне нужно что бы показывало на табло ТРМ эти все значения в настоящем времени где мне нужно изменять эти параметры.
    помогите пожалуйста я буду очень вам признателен. Заранее спасибо **

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте, прошу не дублировать одно сообщение в нескольких темах.
    Прибор последовательно опрашивает каналы и показывает их поочередно.
    Время опроса одного канала не более 1 С
    Для того, чтобы ТРМ138 по каждому каналу показывал в нужных единицах, требуется
    1. Подключить датчики к ТРМ138.
    2.Выставляеть нижнюю и верхнюю диапазона измерения.
    Например: к первому каналу подключен датчик давления 0...150кПа , Вы выставляете в уровне PL-1 параметр in-t=tY10, Ain.L=0, Ain.H=150.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо большое разобрался с ним

  10. #10

    По умолчанию

    Но хотелось бы узнать как сдклать что бы он показывал индикацию аварии

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •