Добрый вечер!
У меня вопрос следующего рода:
Купил я себе измеритель-регулятор ТРМ-Щ2-У-Р ,
к нему взял термоэлектрический преобразователь ТХА1-3-К-320 (d=8мм) и провод компенсационный ВВ (1,5м).
Подключил, установил b1-0-05 . Провода вроде бы правильно подключил - красный на красный, желтый на синий, красный на "+" а желтый на "-" установил на колодку прибора.
Когда нагреваю термопару - по показаниям на экране она "греется", когда охлаждаю - "охлаждается", при достижении уставки щелкает реле и отключается свтодиод, при охлаждении реле опять щелкает и светодиод начинает гореть. Красота!
Но есть одна проблема - кипящая вода у меня получается +95С, я сам
+22,6С , вода из крана -3,2С , в комнате показывает
+21,7С (термометр на стене показывает +22). Горелкой спиртовой грел - выходило +350 +400С -больше она такой массивный чехол термопары нагреть не может.
На газу грел докрасна - +790...+815С, китайская термопара от тестера выдавала +800..820 но она много меньше и нагревается быстрее.
Что мне сделать, чтобы у меня вода кипела при +98...+99С, я сам был
+36,5...+37,0, вода из крана +14...+17С ? Калибровать/заменить датчик, присмотреться к проводам или еще какой параметр ввести?
Пожалуйста, посоветуйте мне что делать.
PS: Установку собираюсь использовать как регулятор для сушильной печи (+400...+700С). В указанном диапазоне мне нужна паспортная точность измерительной системы.
PPS: Обе жилы компенсационного провода - серебристые. Медь и копель(как цветом обозначены проводники у фирмы ВКВ) имеют другие цвета...