    Самому понравился ,правда логики много .Вот бы кто упростил ,оставив общий принцип .Или предложил бы другую идею(принцип) выравнивания моторесурса при ротации. насосов ,что бы не влияли суточные колебания ,праздничные ,сезонные разбора воды .Согласитесь ,что по времени (24 часа) ротация не обеспечит это (равномерный износ)-праздники ,каникулы ,полив,утечки ....(то,что не имеет цикличности).делают свое дело. ,мне так кажется ,хотя не дня не работал в этой сфере.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2102

    По умолчанию

    Моторесурс идеальный не возможно имхо реализовать. Так, что надо довольствоваться только одинаковой наработкой по времени.

  3. #2103
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Моторесурс идеальный не возможно имхо реализовать. Так, что надо довольствоваться только одинаковой наработкой по времени.
    Тем более, да же одинаковые ,новые насосы ,в одинаковых условиях проработают разное время до поломки .Поэтому не последнее дело -профилактика оборудования ,то есть подсчет времени наработки.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #2104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Тем более, да же одинаковые ,новые насосы ,в одинаковых условиях проработают разное время до поломки .Поэтому не последнее дело -профилактика оборудования ,то есть подсчет времени наработки.
    Целиком и полностью поддерживаю!

  5. #2105
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Задачка -нужно сделать макрос реверсивного счетчика по типу CTN ,но что бы разрядность счета была 32 разряда .За лучший вариант -ЛАВРЫ
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #2106
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,496

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Задачка -нужно сделать макрос реверсивного счетчика по типу CTN ,но что бы разрядность счета была 32 разряда .За лучший вариант -ЛАВРЫ
    Шлите посылу, Анатолий.
    Вложения Вложения

  7. #2107
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Шлите посылу, Анатолий.
    А где вход предустановки (целочисленный)-уставка ,Василий
    Если на входе "-" единица ,то по "+" он не считает ,когда на выходе "0",что не есть хорошо.
    Последний раз редактировалось rovki; 24.09.2012 в 17:27.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #2108
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,496

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А где вход предустановки (целочисленный)-уставка ,Василий
    Если на входе "-" единица ,то по "+" он не считает ,когда на выходе "0",что не есть хорошо.
    Пожалуйста, вот исправленный макрос.
    Вложения Вложения

  9. #2109
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    Thumbs up

    Отлично ,хорошо бы продублировать в "универсальные макросы" Лавровый лист куда высылать ?
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #2110

    По умолчанию

    Сегодня случайно сообразил, что к примеру если в проекте остались свободные два входа возьмём I1, I2; один свободный выход, возьмём Q1, то можно с помощью одной кнопки присоединённой на вход ПР задавать целочисленные значения в двоичном коде, а следовательно изменять уставки ФБ, выбирать исполняемую программу, из числа ранее записанных в память и так далее. Вот макрос сделал, выбирает значение от 1 до 7. Вход I1 включает блинк, входом I2 во время лог1 на выходе Q1 выбираем единицу или ноль. Соответственно первое включение Q1-первый разряд, второе-второй, третье-третий.
    Наверное для многих очевидно, вдруг кому пригодиться.задача 1.rar

    Подумал ещё... Даже свободных не надо входов и выходов, уставку или программу можно сменить и с занятыми входами/выходами.