Страница 331 из 498 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341381431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #3301
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    Подскажте, кто нибудь делал алгоритм САУ-МП на програмируемом реле, больше всего интерисует 11 алгоритм?
    Вот этот подойдёт? ОЛ1.7
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 13.02.2013 в 18:44.

  2. #3302
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот этот подойдёт? ОЛ1.7
    Почти похож, только аварии не надо 2. Надо когда 2 насоса не отработали по датчику протока или по диф датчику то выводиться общая ошибка как в 11 алгоритме САУ-МП

  3. #3303
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    Почти похож, только аварии не надо 2. Надо когда 2 насоса не отработали по датчику протока или по диф датчику то выводиться общая ошибка как в 11 алгоритме САУ-МП
    Объедините аварии через "и".

  4. #3304
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Объедините аварии через "и".
    При подаче сигнала на пуск, происходит запуск насоса №1, если в течение (уставка (как правило 30 сек. на дребезг контактов)) происходит замыкание датчика диф манометра то насос №1 остаеться в работе и через (уставка (24ч)) переключаеться на насос №2 (запуск происходит по таким же условиям что и насос №1). Датчик диф. давления 1 на 2 насоса.

    Если при запуске насоса №1 в течение (уставка (как правило 30 сек. на дребезг контактов)) не происходит замыкания контактов, то делается попытка запуска насоса №2. Если при запуске насоса №2 не произошло замыкания датчика то на отдельный выход выводиться общая ошибка.

    Насосы в нормальном режиме должны меняться каждые ( уставка (24 ч.))

  5. #3305
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    При подаче сигнала на пуск, происходит запуск насоса №1, если в течение (уставка (как правило 30 сек. на дребезг контактов)) происходит замыкание датчика диф манометра то насос №1 остаеться в работе и через (уставка (24ч)) переключаеться на насос №2 (запуск происходит по таким же условиям что и насос №1). Датчик диф. давления 1 на 2 насоса.

    Если при запуске насоса №1 в течение (уставка (как правило 30 сек. на дребезг контактов)) не происходит замыкания контактов, то делается попытка запуска насоса №2. Если при запуске насоса №2 не произошло замыкания датчика то на отдельный выход выводиться общая ошибка.

    Насосы в нормальном режиме должны меняться каждые ( уставка (24 ч.))
    Задайте необходимые уставки сами. Снаружи макроса уставка времени работы насосов, а внутри макроса временные уставки на задержку контроля датчиков и выдачи сигнала аварии.

  6. #3306
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Спасибо большое разобрался. Скажите только почему он не запускаеться в Эмуляторе. Он пишет (В экземпляре объекта не заданна ссылка на объект)



    Извините за такие вопросы, просто сам только начинаю разбираться

  7. #3307
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое разобрался. Скажите только почему он не запускаеться в Эмуляторе. Он пишет (В экземпляре объекта не заданна ссылка на объект)
    ОЛ у вас какой? Программа написана в ОЛ 1.7 версия 46

  8. #3308
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    ОЛ у вас какой? Программа написана в ОЛ 1.7 версия 46
    У меня 1.6 версия 43, та которая на сайте есть. А где можно взять ОЛ 1.7? просто на сайте не нашел.

  9. #3309
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    У меня 1.6 версия 43, та которая на сайте есть. А где можно взять ОЛ 1.7? просто на сайте не нашел.
    Это бета версия ОЛ 1.7 http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/Upl...ild46_beta.exe

  10. #3310
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Это бета версия ОЛ 1.7 http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/Upl...ild46_beta.exe
    Спасибо большое за программу, и за образец. Буду эксперементировать