Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32

Тема: дискретные выходы

  1. #11

    По умолчанию

    вот поскольку у вас возникают вопросы вроде "а как же работает перекидное реле?", потому вам и были приведены данные ссылки.
    если желаете, могу объяснить "на пальцах":
    в перекидном реле есть один входной контакт (общий) и два выходных - один нормально замкнутый, другой нормально разомкнутый. когда у вас в программе контроллера управляющий сигнал этого реле имеет значение логического нуля, то замкнут вход с нормально замкнутым выходом. когда сигнал принимает значение логической единицы, вход реле замыкается с нормально разомкнутым выходом.
    а теперь вопрос на засыпку:
    возможна ли реализация на одном перекидном реле управления двумя исп.мех. так, чтобы в определенный момент ни одно не работало?

  2. #12

    По умолчанию

    спасибо за разъяснения... все вопросы отпали...думаю это поможет не только мне...

  3. #13

    По умолчанию Дискретные выходы ПЛК110-220.32.Р-М

    Всех приветствую! Раньше работал только с микроконтроллерами и там все просто записал в порт 0, на выходе 0В, записал в порт 1, на выходе +Uп. В ПЛК110 Р выходы работают как ключи, т.е. DO1 замыкается с COM1 если в порт записана 1, если в порт записан 0 то они просто разомкнуты и выход DO1 никуда не подтягивается. Если не верно, пожалуйста поправьте!
    Мне нужно на один и тот же вывод подавать или 0В, или 24В, для управления сторонним оборудованием. Как это сделать на ПЛК110 Р???
    110-32_sp1.jpg
    Нашел вот такую картинку. Решение задачи на мой взгляд возможно следующее:
    На DO3 подаем +24В от ПЛК, на DO4 подаем 0В от ПЛК, COM3 подключаем к управляющей линии. Тогда при DO3="1" на COM3 будет подаваться +24В, при DO4="1" на COM3 будет подаваться 0В. Но! Если вдруг по какой то причине DO3="1" и DO4="1" одновременно (моя ошибка, контроллер заглючит, в конфигураторе при отладке рука дрогнет, погода на марсе не заладится), то произойдет КЗ! Не знаю есть ли у внутреннего источника защита от КЗ, но сам факт возможности этого меня смущает! Есть ли другой способ решения данной задачи??? Подскажите.
    И еще. Вроде как ПЛК конфигурирует выходы в конце своего цикла. Т.е. даже при правильной программе если будет написано DO3=1; DO4=0, то эти выходы будут переключаться одновременно, в конце цикла ПЛК. И вод тут может как раз произойти КЗ, т.к. время переключения хоть величина и малая, но не равно нулю.
    Последний раз редактировалось death132; 30.06.2016 в 15:13.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от death132 Посмотреть сообщение
    Мне нужно на один и тот же вывод подавать или 0В, или 24В, для управления сторонним оборудованием. Как это сделать на ПЛК110 Р???
    Перекидное реле решает вопрос? (http://www.owen.ru/catalog/promezhut...ribor/opisanie, http://www.owen.ru/catalog/montazhni...or_rp/opisanie и т.п.)

  5. #15
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    А какое напряжение, по вашему, будет если оба реле разомкнуты? Разве не 0В?
    По этому
    +24 подключить к COM3
    управляющую линию подключить к DO3.
    Итого
    при DO3="1" на управляющей линии +24В
    при DO3="0" на управляющей линии 0В
    Не верите? Тогда измерьте тестером.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #16

    По умолчанию

    Подключите к дискретному выходу реле с перекиднным контактом.

  7. #17
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Подключите к дискретному выходу реле с перекиднным контактом.
    Это Вы серьезно?
    Еще раз повторю
    А какое напряжение, по вашему, будет если оба реле разомкнуты? Разве не 0В?
    По этому
    +24 подключить к COM3
    управляющую линию подключить к DO3.
    Итого
    при DO3="1" на управляющей линии +24В
    при DO3="0" на управляющей линии 0В
    Не верите? Тогда измерьте тестером.
    Аналог.
    Лампочка в помещении включается одно полюсным выключателем. При разомкнутом выключателе на лампочке напряжение 0В, а при замкнутом выключателе на лампочке 220В.
    Вопрос.
    Зачем выключенную лапочку закорачивать дополнительным контактом?


    ЗЫ.
    А то получается, чтобы подключить к дискретному выходу реле с перекидным контактом нужно использовать еще одно реле с перекиднным контактом, для которого нужно использовать еще одно реле с перекиднным контактом и так до бесконечности.
    Потому, что
    -для включения внешнего реле с перекидным контактом нужно подать на его катушку напряжение 24В
    -для выключения внешнего реле с перекидным контактом нужно подать на его катушку напряжение 0В.
    Ведь по Вашей логике 0В на катушку внешнего реле оказывается можно подать только подключив к дискретному выходу реле с перекидным контактом.
    Последний раз редактировалось petera; 30.06.2016 в 16:21.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Это Вы серьезно?
    Бывает, что такое нужно.Например, для реверса двигателя постоянного тока.
    Или для включения светодиодной лампы. Если на длинном кабеле оставить один полюс висеть в воздухе, лампа тлеет от наводок.

  9. #19
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Бывает, что такое нужно.Например, для реверса двигателя постоянного тока.
    Или для включения светодиодной лампы. Если на длинном кабеле оставить один полюс висеть в воздухе, лампа тлеет от наводок.
    1. Наверно не для реверса, а для торможения двигателя постоянного тока? А то какой реверс при 0В.
    2. Перпетуум мобиле какой-то с Вашей лампой? Т.е. если просто подключить к лампе один длинный провод, никуда не подключенный, то она будет гореть? Это было под силу только Николе Тесла и то есть мнения, что это просто фокусы.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А какое напряжение, по вашему, будет если оба реле разомкнуты? Разве не 0В?
    Не верите? Тогда измерьте тестером.
    Если DO3=0 то выход COM3 и DO3 просто никуда не подключены (это же обычное реле). Оба болтаются в воздухе (точнее выходят на клему ПЛК и никуда не подключены).

    Проверил тестером. При DO3=0 выход DO3 и выход ПЛК 0В не имеют ничего общего, не соединены.

    Если вы утверждаете что при DO3=0 на выход DO3 должно быть 0В, то напряжение между выходом ПЛК +24В и DO3 тоже должно быть 24В, не так ли? А его нету.
    Последний раз редактировалось death132; 30.06.2016 в 17:09.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •