Показано с 1 по 4 из 4

Тема: трм 133

  1. #1

    По умолчанию трм 133

    подскажите, пожалуйста, какой тип датчика необходимо программировать в параметре in-t при настройке входов. В переделываемой системе приточки ранее были смонтированы датчики фирмы Regin: датчик приточки TG-K330 0-30 гр.Цельсия (15-10 кОм), датчик накладной обратки TG- A130 0-30 гр.Цельсия (15-10 кОм), и датчик уличный TG-UN/PT 1000. пробовали и при двухпроводном, и трехпроводном подключении, показывает или неисправность, или совершенно другие значения температуры. Или надо покупать датчики овен?

  2. #2

    По умолчанию

    См. типы датчиков которые можно подключить к нему
    http://www.owen.ru/catalog/55642916

    Очевидно, что датчики, кроме PT1000 не подходят
    Если есть проблемы с монтажом - можно купить таблетку (сопротивление в ток 4-20 мА) или датчик поменять(как Вам проще).
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3

    По умолчанию

    так же где то в форуме был пример как датчик Ntc\ptc приводили к нормальному виду шунтированием...
    хотя конечно лучше поменять. цена вопроса за датчик - 250 - 700 р с ндс

  4. #4

    По умолчанию

    спасибо, закажу датчики овен.