подскажите, пожалуйста, какой тип датчика необходимо программировать в параметре in-t при настройке входов. В переделываемой системе приточки ранее были смонтированы датчики фирмы Regin: датчик приточки TG-K330 0-30 гр.Цельсия (15-10 кОм), датчик накладной обратки TG- A130 0-30 гр.Цельсия (15-10 кОм), и датчик уличный TG-UN/PT 1000. пробовали и при двухпроводном, и трехпроводном подключении, показывает или неисправность, или совершенно другие значения температуры. Или надо покупать датчики овен?