Тема: помогите настроить трм1

  1. #51

    По умолчанию

    Дело в том что приобрел муфельную печь с терморегулятором ТРМ1-Щ11.У.Р для работы с печью мне нужна температура 1100 градусов а в на стройках терморегулятора максимум можно выставить 999 градусов. Хотя в характеристике печи указана максимальная рабочая температура до 1150 градусов.

  2. #52
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Спасибо за информацию. Дело в том, что параметр b1-7 это положение десятичной точки в тех числах, которые выводятся на индикатор прибора. У вас b1-7 = 01, т.е. максимальное значение, которое отображает прибор, это 999,9. Мне кажется проблема именно в этом. Попробуйте изменить b1-7 на 0.

  3. #53

    По умолчанию

    Вам спасибо за помощь! Завтра попробую поменять на 0.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию. Дело в том, что параметр b1-7 это положение десятичной точки в тех числах, которые выводятся на индикатор прибора. У вас b1-7 = 01, т.е. максимальное значение, которое отображает прибор, это 999,9. Мне кажется проблема именно в этом. Попробуйте изменить b1-7 на 0.
    Поменял b1-7 на 0 все заработало как надо! Спасибо большое Вам и всем кто помог в решение этой проблемы!!!

  5. #55

    По умолчанию

    Добрый день! Имеется ТРМ1, датчик ДТПL 035-0-10-320. Подскажите под каким кодом его программировать?

  6. #56

    По умолчанию

    датчик марки ДТПL, есть термопара типа ХК b1-0 04.

  7. #57

    По умолчанию

    Здравствуйте, в старых приборах не было сброса на заводские настройки.
    Если у Вас 2ТРМ1А , то попробуйте войти в группу b через пароль 246, далее в b0-0 выставляете 00- разрешено изменять рабочие параметры.
    Далее уже изменяете тип датчика (b1-0).
    Напоминаю, что приборы старой версии не имели универсальных входов и работали с определенными типами датчиков, т.е. если прибор 2ТРМ1А-Щ1.ТП.Р, то работал он только с термопарами (ХК, ХА). С какими именно датчиками работает прибор, который сейчас у Вас можно узнать из его маркировки.
    Руководства на приборы ранних версий можно скачать тут.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #58

    По умолчанию

    Добрый вечер !

    Возникла у меня проблема с ТРМ1-Р, исполнение настенное. Сам не КИПовец, поэтому боюсь все запороть.

    Измеритель меряет температуру воды в котле и включает/выключает дутьевой вентилятор. Пришлось его снять и поставить назад после ремонта котла. Подключал по схеме:
    1 - "ноль", на него же - "ноль" вентилятора
    2 - "фаза", с нее же - перемычка на 4
    3 - не задействована
    4 - перемычка с 2
    5 - "фаза вентилятора"

    Термометр сопротивления дТС, подключен правильно, температура соответствует реальной (сверился по ртутному термометру).

    Собственно, регулятор не включает и не выключает вентилятор вне зависимости от уставки и гистерезиса, слышны щелчки реле (?). Код ошибки не показывает, при входе в режим программирования реле не щелкает. В инструкции такой проблемы не нашел.

    Что это может быть и как с ним бороться ?

    Заранее благодарен отозвавшимся

  9. #59
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергеич Посмотреть сообщение
    Добрый вечер !

    Возникла у меня проблема с ТРМ1-Р, исполнение настенное. Сам не КИПовец, поэтому боюсь все запороть.

    Измеритель меряет температуру воды в котле и включает/выключает дутьевой вентилятор. Пришлось его снять и поставить назад после ремонта котла. Подключал по схеме:
    1 - "ноль", на него же - "ноль" вентилятора
    2 - "фаза", с нее же - перемычка на 4
    3 - не задействована
    4 - перемычка с 2
    5 - "фаза вентилятора"

    Термометр сопротивления дТС, подключен правильно, температура соответствует реальной (сверился по ртутному термометру).

    Собственно, регулятор не включает и не выключает вентилятор вне зависимости от уставки и гистерезиса, слышны щелчки реле (?). Код ошибки не показывает, при входе в режим программирования реле не щелкает. В инструкции такой проблемы не нашел.

    Что это может быть и как с ним бороться ?

    Заранее благодарен отозвавшимся
    А температуру с дельтой задали ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #60

    По умолчанию

    Да, пробовал разные величины. Например, при выставленной температуре 100 и гистерезисе (я так понял Вы об этом) 1 град вентилятор не включался, при этом на котле около 80 град, автоматика должна его включить, довести температуру до 101 и отключить, а оно не работает. Просто пощелкивает тихонько - и все. Раньше такого щелканья не было.