Страница 16 из 94 ПерваяПервая ... 614151617182666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    у меня монитор 4:3, стоит разрешение 1600х1200. при смене на 1600х900 ничего не меняется, все отображается. конфигуратор новый/старый?
    Конфигуратор V2.82
    скачал неделю назад гдето.

    Последний раз редактировалось Karrimdra; 18.11.2011 в 17:52.

  2. #152

    По умолчанию

    аналогичная версия. странно...

  3. #153
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    У Вас такой шрифт крупный или так кажется? Может в этом дело?

  4. #154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    У Вас такой шрифт крупный или так кажется? Может в этом дело?
    А можно както настроить шрифт программы Конфигуратор СП200?
    или это из за системного шрифта? Изменение системного шрифта с крупного на обычный ничего не дало.

    PS А нельзя ли какнибудь подключить Конфигуратор СП200 к CoDeSys чтоб без панели и ПЛК эксперименты проводить?
    Последний раз редактировалось Karrimdra; 18.11.2011 в 20:46. Причина: Добавление глупого вопроса

  5. #155

    По умолчанию

    в 2.82 точно нельзя

  6. #156

    По умолчанию

    Вопрос по реализации.

    Вводные:
    Есть желание задавать уставки для включения допустим освещения.
    Допустим уставок 10 штук (Время включения-Время выключения)
    В ПЛК под это дело массив
    shedule:ARRAY [0..9,0..3] OF TOD

    Вапрос!
    Как можно организовать на панели Экран изменения уставок, если
    1. Массив передан в память панели по адресам PSW x..(x+80)
    2. Хотелось бы чтобы оператор в простой удобоваримой форме видел перед глазами уже заданные уставки.
    3. На экране осталось бы место под поля ввода новых уставок.

    Поделитесь опытом как и в каких элементах такое реализовать чтоб красиво) если кто уже сталкивался.

    PS Пока в голову приходит график вкл-выкл(но не понятно как на таком графике разместить 10 уставок с указанием времени в формате час:мин, поместиться ли на экране и будет ли видно),
    также приходит таблица но вопрос по реализации, на сколько я понял полос прокрутки нету?
    PSS Вопрос в поисках готового красивого решения.


    Скачал 2.C.6F версию, сконвертировал старый проект и не понял все картинки залиты надписью HMI? пробовал вставить новые, они тоже заливаются, это на панели тоже будет или только для редактирования?
    Последний раз редактировалось Karrimdra; 21.11.2011 в 10:45. Причина: Добавление вопроса

  7. #157

    По умолчанию

    Вопрос по элементу "Линейка". Завел переменную на шкалу, выбрал нужный цвет шкалы, а вот цвет фона не меняется не зависимо от поставленого в настройках "Линейки". Как победить?
    И в догонку, график реального времни получается без градуировки, без единиц измерения? Или их можно задать? Или пририсовывать самому элементом "текст/рисунок и т.д."?
    Последний раз редактировалось Павел В.; 21.11.2011 в 17:47.

  8. #158

    По умолчанию

    Совместимы ли СП270 и ТРМ138В?

  9. #159

    По умолчанию

    Чайниковский вопрос. Ненашёл нигде рекомендаций по настройки связи, что где куда (панель СП270 мастер, ПЛК100 слейф). Итог "Потеря связи порт ПЛС адаптер №1"
    Я так понял что настройка связи по умолчанию неработоспособна, но толи где то битик не тот указал толи А и В перепутал. Если можно скриншот настройки со обоих сторон.
    Что есть Идентификатор модуля и индентификатор узла, со стороны ПЛК, и где это в СП270. И нужно ли.

    Жаль тут картинки нельзя выкладывать нормально..(

  10. #160

    По умолчанию

    Опция "показывать экран" в настройках панели недоступна "сбрасывается на гасить подсветку". Как это победить?

Страница 16 из 94 ПерваяПервая ... 614151617182666 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3236
    Последнее сообщение: Вчера, 18:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора