Страница 46 из 94 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #451

    По умолчанию

    Спасибо, всё понятно

  2. #452
    Пользователь Аватар для La-vanille
    Регистрация
    28.03.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Здравствуйте! Возникла проблема связи между ПЛК160 Master и СП270 Slave. Вернее этой связи не наблюдается вообще. Взят пример про бит, регистр и плав. точку с форума. Только переделан под ПЛК160. При подключении ПЛК с ПК все отрабатывает нормально, с панелью – ничего, никакого эффекта. Соединение по RS-232, кабелем КС2 (переделанным из КС1 убиранием перемычки). Что я делаю не так?
    Вложения Вложения

  3. #453
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,845

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от La-vanille Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Возникла проблема связи между ПЛК160 Master и СП270 Slave. Вернее этой связи не наблюдается вообще. Взят пример про бит, регистр и плав. точку с форума. Только переделан под ПЛК160. При подключении ПЛК с ПК все отрабатывает нормально, с панелью – ничего, никакого эффекта. Соединение по RS-232, кабелем КС2 (переделанным из КС1 убиранием перемычки). Что я делаю не так?
    Это Вы зря сюда перенесли свой вопрос потому, что в в теме "СП270 пишется, но не читается" и есть ответ на него http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post133417
    Да, оказалось, что через DebugRS232 не получается прочитать регистры панели, только можно записать. Проверял на ПЛК160+СП270. Через RS232, есть такой у ПЛК160, все работает и с кабелем КС1 и с кабелем КС2.
    А вот если панель сделать мастером, а ПЛК слейвом, то и через DebugRS232 связь тоже работает нормально.
    А именно: В Вашей программе используется порт Dbug RS-232
    Захват-1.png
    Т.е. если Вы воткнули или КС1 или КС2 в порт Debug, то на экране панели будет работать только цифровой дисплей (PSW258, 259). И он таки работает потому, что идет запись в панель. А вот состояние переключателя и цифровой ввод -это чтение из панели, а чтение из панели для порта Debug не работает не зависимо от типа кабеля.
    Поменяйте в конфигурации ПЛК порт на RS-232 и будет Вам счастье, даже если взять кабель КС1, не переделанный.

    ЗЫ. Конечно если Вы воткнули кабель в RS-232, а в конфигурации ПЛК указали Debug RS-232, то цифровой дисплей работать не будет.
    Последний раз редактировалось petera; 03.04.2014 в 11:12.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #454
    Пользователь Аватар для La-vanille
    Регистрация
    28.03.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Спасибо, огромное! Теперь буду внимательнее.

  5. #455
    Пользователь Аватар для La-vanille
    Регистрация
    28.03.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Еще назрел вопрос: опять же ПЛК160 Master и СП270 Slave.
    1.Все работает, кроме двух ламп на панели, причем сигнал с контроллера идет, а на панели нет изменения цвета, (кнопки у меня в 8bit input modul по такому же принципу и работают) Где напортачила?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (90.9 Кб, Просмотров: 38)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (24.9 Кб, Просмотров: 30)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (26.2 Кб, Просмотров: 27)

  6. #456
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,845

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от La-vanille Посмотреть сообщение
    Еще назрел вопрос: опять же ПЛК160 Master и СП270 Slave.
    1.Все работает, кроме двух ламп на панели, причем сигнал с контроллера идет, а на панели нет изменения цвета, (кнопки у меня в 8bit input modul по такому же принципу и работают) Где напортачила?
    Внимательно нужно читать руководство по программированию панели
    Захват-1.png
    От себя добавлю, что кроме команды 0x05, для записи нескольких бит поддерживается команда 0x0f.
    Лень искать где я про это писал, просто повторю карту распределения регистров Modbus для панели
    .
    Области памяти для регистров PSB и регистров PSW ни коем образом не пересекаются. Кроме того команда 0х71 панелью не поддерживается.
    Отсюда следует:
    Либо для ламп вместо PSW408.0 задать PSB408, а вместо PSW408.1 задать PSB409. При этом для 8 bit output module заменить команду Write bytes (0x71) на Force mulpiply coils (0xf).
    Либо вместо 8 bit output module использовать Register output module с командой 0x06 или 0x10. Тогда для ламп можно оставить PSW408.0 и PSW408.1
    Последний раз редактировалось petera; 03.04.2014 в 19:51.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Либо вместо 8 bit output module использовать Register output module с командой 0x06 или 0x10. Тогда для ламп можно оставить PSW408.0 и PSW408.1
    А как же тогда эти две переменные в конфигурации плк прописать, если для них один модуль Register output module?

  8. #458
    Пользователь Аватар для La-vanille
    Регистрация
    28.03.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Спасибо. И правда, упустила, что 0х71 панелью не поддерживается. Все заработало. Еще раз спасибо.

  9. #459
    Пользователь Аватар для La-vanille
    Регистрация
    28.03.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mal Посмотреть сообщение
    А как же тогда эти две переменные в конфигурации плк прописать, если для них один модуль Register output module?
    Переменная тогда всего одна нужна, Вы в нее пишете число, в соответствии с которым нужные биты в 1 устанавливаются. Например число 3 в двоичном виде 00000011, соответственно "включатся" два первых бита.

  10. #460
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Подскажите кто нибудь, как из панели задавать несколько телефонных номеров для модема, с учётом, что количество номеров телефонов может меняться. Проект прилагаю.
    Вложения Вложения

Страница 46 из 94 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3247
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:14
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •